资源简介
摘要:本文件规定了SF6气体密度继电器和密度表的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。本文件适用于额定电压3.6kV及以上交流高压电器用SF6气体密度继电器和密度表。
Title:General Technical Conditions for SF6 Gas Density Relays and Density Meters
中国标准分类号:K21
国际标准分类号:29.080 -
封面预览
-
拓展解读
```html关于JBT 10549-2006 SF6气体密度继电器和密度表的常见问题解答
以下是与JBT 10549-2006标准相关的常见问题及其详细解答,帮助您更好地理解和应用该标准。
1. JBT 10549-2006是什么?
JBT 10549-2006 是中国国家机械行业标准,规定了SF6气体密度继电器和密度表的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等通用技术条件。
2. SF6气体密度继电器和密度表的主要用途是什么?
SF6气体密度继电器和密度表主要用于监测高压电气设备(如断路器、变压器等)内部SF6气体的压力和密度变化,以确保设备的安全运行。
3. 密度继电器和密度表的区别是什么?
- 密度继电器:具有报警和闭锁功能,能够实时监测并发出警报或切断电路,以防止设备故障。
- 密度表:仅用于显示SF6气体的压力或密度值,不具备报警或闭锁功能。
4. JBT 10549-2006对SF6气体密度继电器和密度表的基本技术要求有哪些?
- 工作压力范围:应符合设备的实际运行条件。
- 温度补偿功能:需具备良好的温度补偿能力,确保在不同温度下的测量准确性。
- 密封性能:必须满足严格的气密性要求,避免泄漏。
- 抗震性能:应能承受一定的振动和冲击。
- 使用寿命:应保证长期稳定运行。
5. 如何选择适合的SF6气体密度继电器或密度表?
选择时需要考虑以下因素:
- 设备的工作压力范围。
- 环境温度范围及是否需要温度补偿。
- 是否需要报警和闭锁功能。
- 设备的安装空间和接口类型。
6. SF6气体密度继电器和密度表的校验周期是多少?
根据JBT 10549-2006的要求,建议每1至3年进行一次校验,具体周期取决于设备的重要性和运行环境。
7. 如果发现SF6气体密度继电器或密度表出现异常,该如何处理?
当发现异常时,应立即停止设备运行并进行检查:
- 检查设备是否存在泄漏。
- 确认密度继电器或密度表是否损坏。
- 必要时更换新的设备,并重新校验。
8. JBT 10549-2006中对SF6气体密度继电器和密度表的试验方法有哪些?
- 外观检查:检查外观是否完好无损。
- 密封性试验:检测设备的气密性。
- 温度补偿试验:验证其温度补偿功能。
- 振动试验:测试设备的抗震性能。
- 寿命试验:模拟长时间运行情况。
9. 使用SF6
-
下载说明若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
JBT 10549-2006 SF下标6气体密度继电器和密度表.通用技术条件
最后更新时间 2025-06-08