资源简介
摘要:本文件规定了建筑消防设施维护保养的基本要求、操作流程、技术要求、记录管理及应急处置等内容。本文件适用于各类建筑中消防设施的日常维护保养工作,确保其正常运行和可靠性。
Title:Technical Specification for Maintenance and Repair of Building Fire Protection Facilities
中国标准分类号:P65
国际标准分类号:13.220
封面预览
拓展解读
建筑消防设施维护保养操作规程TSCXFXH 001-2023在修订中对部分条文进行了调整,其中关于消防水泵自动巡检功能的设置要求是值得关注的重点。新版本相比旧版本更加细化了这一功能的应用方法。
根据TSCXFXH 001-2023的规定,消防水泵应具备自动巡检功能,且巡检周期不得超过7天。自动巡检时,水泵的运行频率和时间需符合以下原则:每台水泵每月至少启动一次,每次运行时间不应少于5分钟。这一规定旨在确保水泵始终处于良好的备用状态,避免因长期不使用而导致设备故障。
在实际应用中,自动巡检功能的实现需要依赖于智能控制系统。系统应能自动记录每次巡检的时间、运行状态等信息,并定期生成报告。此外,巡检过程中如发现异常情况,系统应立即发出警报并停止巡检,同时通知专业人员进行检查维修。
值得注意的是,虽然自动巡检功能能够有效提高消防水泵的可靠性,但并不能完全替代人工维护。定期的人工检查和保养仍然是必不可少的环节,以确保消防系统的全面性和安全性。通过合理设置自动巡检参数并结合人工维护,可以最大程度地保障消防水泵的正常运行,为建筑消防安全提供坚实保障。