资源简介
摘要:本文件规定了消防应急照明和疏散指示产品维修、更换及相关服务的技术要求、服务流程、质量控制及验收标准。本文件适用于从事消防应急照明和疏散指示产品维修、更换及相关服务的企业和机构。
Title:Technical Requirements for Maintenance, Replacement and Related Services of Fire Emergency Lighting and Evacuation Indication Products
中国标准分类号:P61
国际标准分类号:13.220
封面预览
拓展解读
在TCPQS XF005-2023《消防应急照明和疏散指示产品维修、更换及相关服务》中,有一项重要的变化是关于应急照明控制器的功能测试要求。新版本相较于旧版,更加明确了功能测试的具体内容及操作步骤。
根据TCPQS XF005-2023的规定,在对应急照明控制器进行功能测试时,需要确保其具备以下几项核心功能,并按照规定的流程逐一验证:
1. 主备电源切换功能:首先确认应急照明控制器能够正常接收主电源供电,并且当主电源断电后能自动切换至备用电源供电。这一过程需要观察控制器是否发出相应的状态指示信号,同时检查备用电源能否支持设备持续运行至少30分钟以上。
2. 故障报警与记录功能:当系统内任一灯具出现故障时,应急照明控制器应立即发出声光报警,并准确记录下发生故障的时间、位置等信息。测试人员需模拟不同类型的故障情况(如灯具损坏、线路短路等),验证控制器是否能够及时响应并正确显示相关信息。
3. 远程控制功能:通过应急照明控制器可以实现对各区域疏散指示灯的工作模式进行调整,包括但不限于开启/关闭特定区域的灯光、设置不同的点亮时间等。测试过程中应分别尝试手动操作以及通过计算机软件远程操控这两种方式来完成上述任务,确保两者均能顺利执行且效果一致。
4. 联动控制功能:应急照明控制器还应当具备与其他消防设施联动的能力,在火灾发生时能够协调配合其他灭火装置共同发挥作用。例如,在接收到火警信号后,不仅自身启动应急照明程序,同时也向相关联的排烟机、防火门等设备发送指令以配合整体救援行动。为此,测试者需要准备模拟火灾场景下的触发条件,检验整个系统的协同工作状况。
综上所述,TCPQS XF005-2023对于应急照明控制器功能测试提出了更为严格且细致的要求,旨在提高产品的可靠性和安全性。实际应用中,维护人员应当严格按照标准中的规定执行各项检测任务,发现问题及时处理,保障公共安全。