资源简介
摘要:本文件规定了10kV~35kV计量用电流互感器的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等内容。本文件适用于10kV~35kV电力系统中用于计量的电流互感器。
Title:Technical Specification for Current Transformers Used in Metering for 10kV~35kV
中国标准分类号:K51
国际标准分类号:29.120
封面预览
拓展解读
TSMA 0036-2023《10kV~35kV计量用电流互感器技术规范》相较于旧版标准,在多个方面进行了优化和更新。本文将以“准确度等级与额定二次负荷匹配要求”这一关键变化为核心,进行深度解析。
在旧版标准中,对电流互感器的准确度等级与二次负荷之间的匹配关系规定较为宽泛,允许一定的偏差范围。然而,新版标准对此作出了更严格的规定,强调了准确度等级与实际运行条件下的二次负荷应保持一致,以确保计量精度。
例如,对于0.5S级的电流互感器,其额定二次负荷通常为5VA至10VA。根据TSMA 0036-2023的要求,当实际二次负荷落在这一区间时,必须保证互感器的实际误差符合0.5S级的标准限值。这意味着设计和安装过程中需要精确计算二次回路的总阻抗,并选择合适的电缆规格和接线方式,避免因线路损耗导致的负荷偏离额定值。
具体应用时,首先需明确计量点的预期最大电流及对应的二次电流值,进而计算所需的二次负荷。然后,结合互感器的技术参数,确认其是否满足实际工况下的准确度需求。若不满足,则需调整互感器型号或优化二次回路设计。
此外,还需注意的是,新版标准还增加了关于动态稳定性和热稳定性试验的具体要求,这进一步保障了电流互感器在极端条件下的可靠性和安全性。因此,在选型和使用过程中,不仅要关注静态误差特性,还要综合考虑设备的动态性能指标。
通过以上分析可以看出,TSMA 0036-2023通过对准确度等级与额定二次负荷匹配关系的细化,提高了计量用电流互感器的整体性能水平,为电力系统的精确计量提供了坚实的技术支撑。