资源简介
摘要:本文件规定了港口机械用额定电压0.61 kV拖令对绞屏蔽信号传输电缆的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。本文件适用于港口机械中用于信号传输的移动电缆。
Title:Port Machinery Mobile Cables - Part 4: Shielded Twisted Pair Signal Transmission Cables with Rated Voltage of 0.61 kV
中国标准分类号:U23
国际标准分类号:29.060.20
发布单位:交通运输部,国家市场监督管理总局
封面预览
拓展解读
在港口机械领域,移动电缆的性能和可靠性直接影响到设备运行的安全性和效率。随着技术的发展和行业需求的变化,相关标准也在不断更新。《TCPHA 25.4-2023 港口机械移动电缆 第4部分:额定电压0.61 kV拖令对绞屏蔽信号传输电缆》作为最新发布的标准,相较于前一版本,在结构设计、材料选择及性能要求等方面均有显著变化。本文将以“屏蔽层的结构与接地方式”这一条文为切入点,深入解读新老版本标准之间的差异及其在实际应用中的意义。
旧版标准中,对于屏蔽层的要求较为笼统,仅提到“应具有屏蔽层以减少电磁干扰”,但并未明确说明屏蔽层的具体结构形式(如铜带屏蔽、编织屏蔽或复合屏蔽)以及接地方式。这种模糊性导致在实际生产过程中,不同厂家可能采用不同的屏蔽方案,从而影响电缆的整体抗干扰能力和使用寿命。
而新版标准TCPHA 25.4-2023则明确规定了屏蔽层的结构形式,并对屏蔽层的接地提出了具体要求。根据该标准第5.3条,电缆应采用对绞屏蔽结构,且屏蔽层必须采用铜带或编织铜线进行双重屏蔽,以增强抗干扰能力。同时,第7.2条指出,屏蔽层应在两端可靠接地,以确保电磁场的有效泄放,防止信号串扰和设备误动作。
这一变化在实际应用中具有重要意义。首先,双层屏蔽结构能够有效阻隔外部电磁干扰,提升信号传输的稳定性,尤其适用于港口机械这类电磁环境复杂的场景。其次,两端接地的设计可以避免因屏蔽层电位差而导致的电流回路,降低设备故障率,延长电缆使用寿命。
此外,新版标准还强调了屏蔽层材料的选择应符合环保和耐候性要求,这在港口环境中尤为重要,因为电缆经常暴露于高温、高湿、盐雾等恶劣条件下。因此,选用耐腐蚀、抗老化的屏蔽材料,是保障电缆长期稳定运行的关键。
综上所述,TCPHA 25.4-2023在屏蔽层结构与接地方式上的改进,不仅提升了电缆的抗干扰能力,也增强了其在复杂工况下的适应性和安全性。对于从事港口机械电缆选型、安装和维护的专业人员来说,理解并严格执行这些新要求,是确保系统稳定运行的重要保障。