资源简介
摘要:本文件规定了化工企业电缆直埋和电缆沟敷设的设计要求、施工规范及技术参数。本文件适用于化工企业中电缆直埋和电缆沟敷设的工程设计与施工。
Title:General Layout Drawing for Direct Burial and Trench Laying of Cables in Chemical Enterprises - Electrical Part
中国标准分类号:K21
国际标准分类号:29.080
封面预览
拓展解读
问:HGJ 517A-1991 是什么标准?
HGJ 517A-1991 是中国化工行业的一项标准,规定了化工企业在电缆直埋和电缆沟敷设方面的通用技术要求。该标准主要适用于化工企业的电气系统设计与施工。
问:为什么化工企业需要遵循 HGJ 517A-1991 标准?
化工企业涉及易燃易爆等危险物质,电缆直埋或电缆沟敷设不当可能引发火灾或爆炸事故。HGJ 517A-1991 标准通过规范电缆敷设方式,确保电气系统的安全性和可靠性。
问:电缆直埋敷设时,深度要求是多少?
根据 HGJ 517A-1991 的规定,电缆直埋敷设的最小深度为 0.7米(从地面到电缆顶部)。在冻土层区域,深度需增加至 1米 或以上,以防止冻胀对电缆造成损害。
问:电缆沟敷设有哪些注意事项?
问:电缆直埋和电缆沟敷设如何选择?
选择取决于环境条件和工程需求:
问:电缆敷设是否需要考虑防爆措施?
是的。化工企业中可能存在可燃气体或粉尘,因此电缆敷设需采用防爆型电缆或采取隔离措施,符合 HGJ 517A-1991 中的相关规定。
问:电缆沟敷设时如何处理电缆接头?
电缆接头应放置在专用的接线井或接线盒内,接头处需做好防水、防腐蚀处理,并符合防火要求。
问:HGJ 517A-1991 是否适用于所有化工企业?
该标准适用于大多数化工企业,但具体项目还需结合实际需求进行调整。对于特殊环境(如极端温度或腐蚀性介质),需额外采取防护措施。
问:如果现场条件与标准不符,应该如何处理?
当现场条件与标准不符时,应由专业工程师进行评估,并制定相应的替代方案。必要时需报相关部门审批。