摘要:本文件规定了化工厂控制室建筑的设计原则、布局要求、结构形式及配套设施要求。本文件适用于化工厂新建、改建和扩建的控制室建筑设计。
Title:Design Code for Control Room Buildings in Chemical Plants
中国标准分类号:P55
国际标准分类号:91.040 -
封面预览
-
拓展解读
```htmlHG 20556-1993 化工厂控制室建筑设计规定常见问题解答
HG 20556-1993 是化工厂控制室建筑设计的重要标准,以下是常见问题及解答。
1. HG 20556-1993 的主要适用范围是什么?
该标准适用于新建、改建和扩建的化工厂控制室建筑设计。其目的是规范控制室的布局、安全性和功能性,以保障操作人员的安全和设备的正常运行。
2. 控制室的设计应满足哪些基本要求?
- 安全性: 控制室应远离危险区域,并设置必要的防火、防爆措施。
- 功能性: 控制室需具备足够的空间容纳操作设备和人员,并保证良好的工作环境。
- 通风与照明: 必须提供充足的自然或人工照明,同时确保良好的空气流通。
3. 控制室的面积如何确定?
控制室的面积应根据实际需要计算,包括操作区、监控区和辅助设施(如休息室、卫生间等)。具体面积要求可参考标准中的附录表格。
4. 控制室的位置选择有哪些注意事项?
- 应尽量靠近生产装置,方便操作人员监控。
- 避免布置在易燃易爆区域附近。
- 需考虑地震、洪水等自然灾害的影响。
5. 控制室的防火设计有哪些具体要求?
- 控制室应采用耐火材料建造。
- 设置独立的疏散通道和紧急出口。
- 配备消防设施,如灭火器、自动喷淋系统等。
6. 如何确保控制室内的空气质量?
控制室内应安装有效的通风系统,定期检测空气中有害物质浓度,确保符合国家相关卫生标准。此外,还应避免有害气体或粉尘进入控制室。
7. 控制室的操作台设计有哪些要求?
- 操作台的高度和角度应符合人体工程学原则。
- 设备布局应便于操作和维护。
- 操作台应具有良好的抗静电性能。
8. 控制室的电气设计需要注意哪些方面?
- 所有电气设备应符合防爆等级要求。
- 电缆敷设应避免干扰信号传输。
- 应设置不间断电源(UPS)以应对突发停电情况。
-
下载说明若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。