• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 公共安全
  • TCCGA 60001-2022 气体灭火系统用钢质无缝气瓶定期检验与评定

    TCCGA 60001-2022 气体灭火系统用钢质无缝气瓶定期检验与评定
    气体灭火系统钢质无缝气瓶定期检验评定安全性
    16 浏览2025-06-02 更新pdf1.2MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了气体灭火系统用钢质无缝气瓶的定期检验与评定的技术要求、检验方法及合格评定规则。本文件适用于气体灭火系统中使用的钢质无缝气瓶的定期检验与评定。
    Title:Regulations for Periodic Inspection and Evaluation of Seamless Steel Gas Cylinders Used in Gas Fire Extinguishing Systems
    中国标准分类号:C75
    国际标准分类号:13.220.99

  • 封面预览

    TCCGA 60001-2022 气体灭火系统用钢质无缝气瓶定期检验与评定
  • 拓展解读

    TCCGA 60001-2022《气体灭火系统用钢质无缝气瓶定期检验与评定》在多个方面对原标准进行了修订和补充。其中,关于定期检验中安全附件检查内容的变化尤为显著。

    在旧版标准中,对于安全附件如瓶阀、易熔合金塞等的检查要求较为笼统,缺乏具体的操作指导。而在新版标准中,明确规定了这些安全附件的具体检查项目和技术指标。例如,瓶阀的检查不再仅限于外观是否完好,而是增加了对密封性能、操作灵活性以及材料耐腐蚀性的详细要求。

    以瓶阀为例,根据TCCGA 60001-2022的规定,在进行定期检验时,首先需要确认瓶阀型号是否与气瓶设计文件一致,并检查其是否存在裂纹、变形等缺陷。其次,应对瓶阀进行密封性测试,确保其在规定压力下无泄漏现象。此外,还应检查瓶阀的操作机构是否灵活可靠,必要时需更换损坏部件。对于易熔合金塞,则要检查其固定状态及熔点温度是否符合要求。

    这种细化后的安全附件检查流程有助于提高气体灭火系统用钢质无缝气瓶的安全性和可靠性,从而更好地保障使用过程中的安全性。通过严格按照新版标准执行定期检验工作,可以有效预防因安全附件故障引发的事故,为相关设施的安全运行提供有力支持。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 TCHES 75-2022 水质 化学需氧量的测定 连续流动分析分光光度法
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1