  • 资源简介

    摘要:本文件规定了额定电压6kV(Um=7.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘耐火电力电缆的术语和定义、产品型号、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等内容。本文件适用于额定电压6kV到35kV挤包绝缘耐火电力电缆的设计、制造和验收。
    Title:TGDWCA 0095-2023 Rated Voltage 6kV (Um=7.2kV) to 35kV (Um=40.5kV) Extruded Insulated Fire-Resistant Power Cables
    中国标准分类号:K81
    国际标准分类号:29.060

  • 封面预览

    TGDWCA 0095-2023 额定电压6kV(Um=7.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘耐火电力电缆
  • 拓展解读

    在解读TGDWCA 0095-2023《额定电压6kV(Um=7.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘耐火电力电缆》标准时,我们可以聚焦于“耐火性能测试”的变化。与旧版相比,新版标准对耐火性能的要求更为严格,特别体现在耐火试验条件和评判准则上。

    以耐火性能测试为例,新版标准规定了更具体的火焰温度曲线和持续时间。例如,在950℃±15℃的火焰条件下,电缆需承受至少180分钟的燃烧而不损坏其电气功能。这一要求比之前的标准更为严苛,不仅延长了测试时间,还提高了对电缆材料耐高温能力的要求。

    应用这一条文时,制造商需要确保所使用的绝缘材料具备优异的热稳定性,并通过严格的型式试验来验证产品的耐火性能。此外,在实际工程应用中,设计人员应根据项目所在地的消防规范选择符合该标准的电缆产品,以保证在火灾等极端情况下的供电可靠性。同时,施工方也需严格按照安装指南操作,避免因不当安装导致电缆耐火性能下降。