资源简介
摘要:本文件规定了湖南省110千伏~35千伏电网规划设计的技术要求、原则和方法。本文件适用于湖南省内110千伏~35千伏电压等级的电网新建、扩建和改造工程规划设计。
Title:Technical Guidelines for Planning and Design of 110 kV to 35 kV Power Grid in Hunan Province
中国标准分类号:K21
国际标准分类号:29.240
封面预览
拓展解读
湖南电网规划新旧版标准对比:110kV~35kV电网容载比的选择与应用
在湖南110千伏~35千伏电网规划设计技术导则(TXDHX 002-2023)中,容载比这一关键指标进行了调整。新版标准相较于旧版,将110千伏电网容载比由1.8~2.1优化为1.9~2.1,35千伏电网保持1.8~2.1不变。
以110千伏电网为例,容载比是电网规划的重要依据。当负荷增长较快时,应选择接近下限值;而负荷增长缓慢或有较大不确定性时,则应取上限值。例如,在某快速发展的工业园区,预计未来五年负荷年均增长率超过7%,那么该区域110千伏变电站的容载比宜选择1.9;而对于偏远地区,若负荷增长缓慢且存在较大不确定性,则可选择2.1。
合理确定容载比有助于避免电网投资浪费,同时满足负荷增长需求。在实际应用中,还需结合区域经济发展水平、负荷特性等因素综合考量,确保电网规划科学合理。