    摘要:本文件规定了12kV及以下供配电设施设备的交接和预防性试验的技术要求、试验方法和合格判定标准。本文件适用于12kV及以下电压等级的供配电设施设备的交接验收及运行中的预防性试验。
    Title:Test Regulations for Handover and Preventive Tests of Power Distribution Facilities and Equipment at 12kV and Below
    中国标准分类号:K35
    国际标准分类号:29.140

  • 封面预览

    TGSQN 024-2024 12kV 及以下供配电设施设备 交接预防性试验规程
  • 拓展解读

    本文以TGSQN 024-2024《12kV及以下供配电设施设备交接预防性试验规程》与旧版标准的差异为切入点,重点解读“绝缘电阻测量”这一关键试验项目的变化及其实际应用。

    在旧版标准中,对于12kV及以下供配电设备的绝缘电阻测量,要求使用2500V兆欧表,且对不同设备的绝缘电阻值提出了具体数值要求。然而,在TGSQN 024-2024中,这一要求得到了细化和优化:新增了对测量环境条件的明确规定,强调应在温度不低于5℃、相对湿度不高于85%的条件下进行测试,并且增加了对测量前设备放电时间的要求,确保数据准确。

    例如,在新标准下,对于3kV及以下电压等级的电缆,绝缘电阻值不应低于每千伏1MΩ的标准,但同时指出当实际测得值低于此标准时,需结合吸收比(R60/R15)来综合判断设备状态。吸收比应大于等于1.3,若低于该值,则需要进一步分析原因,可能涉及绝缘老化或受潮等问题。

    这种变化不仅提高了检测结果的可靠性,还增强了对潜在故障隐患的早期识别能力。实际操作中,技术人员应严格按照新标准执行,确保测量环境达标,并正确记录相关参数,以便后续维护提供可靠依据。通过这些细致入微的规定调整,可以有效提升供配电系统的安全性和稳定性。