资源简介
摘要:本文件规定了变压器油中溶解气体在线监测装置的现场校验方法,包括校验条件、校验设备、校验步骤及结果判定等内容。本文件适用于电力系统中使用变压器油中溶解气体在线监测装置的现场校验工作。
Title:Field Calibration Method for Online Monitoring Devices of Dissolved Gases in Transformer Oil
中国标准分类号:K21
国际标准分类号:29.080
封面预览
拓展解读
在TCEC 671-2022《变压器油中溶解气体在线监测装置现场校验方法》与旧版标准相比,新增了对监测装置响应时间的具体要求。这一变化对于确保设备运行可靠性至关重要。
响应时间是指从故障气体浓度达到触发阈值到监测装置输出对应数值的时间间隔。新版标准规定响应时间不得超过30分钟,并提供了具体的测试方法:首先在被测装置进气口注入已知浓度的标准气体,同时启动计时;当监测数据显示值稳定且误差控制在±10%以内时停止计时,此即为响应时间。
例如,在某变电站内应用该标准时,技术人员需准备氮气、甲烷等标准气体以及精密时钟。按照规定步骤操作后发现实际响应时间为28分钟,符合标准要求。通过严格遵循此方法,可以有效评估和优化在线监测装置性能,及时发现潜在问题,保障电力系统安全稳定运行。