资源简介
摘要:本文件规定了电力行业中换流站二次设备检修工的职业技能要求、职业功能、工作内容、技能要求和相关知识。本文件适用于电力行业从事换流站二次设备检修工作的人员职业技能评价与培训。
Title:TCEC 660-2022 Standard for Vocational Skills in Power Industry - Maintenance Workers of Converter Station Secondary Equipment
中国标准分类号:L80
国际标准分类号:03.100.99
封面预览
拓展解读
在TCEC 660-2022《电力行业职业技能标准》中,换流站二次设备检修工这一职业领域有许多重要的更新。这里我们以“光纤通信接口板卡检测”为例,探讨新旧版本标准的差异及其应用方法。
新旧版本标准差异
在旧版标准中,对于光纤通信接口板卡的检测主要集中在外观检查和简单的功能测试上。而新版标准则增加了对板卡内部电路深度分析的要求,并且强调了使用专业仪器进行精确测量的重要性。
例如,在旧版中仅要求观察光纤接头是否有物理损伤,而现在不仅需要确认这一点,还必须通过光功率计测量实际传输功率,确保其处于正常范围(通常为-10dBm至+5dBm之间)。此外,新版还特别指出,在更换备用板之前,应该先利用逻辑分析仪记录下当前工作状态下的信号波形,以便于后续故障排查时有据可依。
板卡检测的具体步骤
1. 准备工作:首先确保所有工具齐全且校准准确无误。包括但不限于光功率计、逻辑分析仪等专用设备。
2. 外观检查:仔细查看光纤连接处是否存在裂痕或灰尘堆积现象。如果发现问题,则需立即清理干净并重新安装。
3. 功能测试:
- 使用光功率计分别测量发送端与接收端的光强值,对比理论设计参数判断是否符合要求。
- 运行逻辑分析仪捕捉数据包传输过程中的细节信息,如延迟时间、错误率等指标。
4. 数据分析:将收集到的数据上传至计算机软件平台内进行综合评估,找出可能存在的隐患点。
5. 维护保养:根据检查结果制定相应的维修计划,必要时替换损坏部件。
注意事项
- 在操作过程中一定要注意安全防护措施,避免直接接触敏感元件以免造成不可逆损害。
- 定期组织培训活动提高团队成员的专业技能水平,保证整个流程高效顺畅地执行下去。
- 遵守相关法律法规及企业内部规章制度,做到依法依规开展各项工作。
综上所述,《电力行业职业技能标准》TCEC 660-2022 对于换流站二次设备检修工提出了更高更严格的要求。通过对光纤通信接口板卡检测这一具体案例的学习,我们可以更好地理解这些变化背后的意义所在,并将其有效应用于实践当中去。