• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 电力
  • TCEC 647-2022 配电网架空线路用绝缘保护套管技术规范

    TCEC 647-2022 配电网架空线路用绝缘保护套管技术规范
    配电网架空线路绝缘保护套管技术规范电力设备
    15 浏览2025-06-02 更新pdf0.53MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了配电网架空线路用绝缘保护套管的术语和定义、型号命名、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。本文件适用于交流额定电压35kV及以下配电网架空线路用绝缘保护套管。
    Title:Technical Specification for Insulating Protective Tubes of Overhead Lines in Distribution Network
    中国标准分类号:K28
    国际标准分类号:29.140

  • 封面预览

    TCEC 647-2022 配电网架空线路用绝缘保护套管技术规范
  • 拓展解读

    本文以《TCEC 647-2022 配电网架空线路用绝缘保护套管技术规范》中关于“材料耐候性要求”的变化为例进行深入解读。

    在旧版标准(假设编号为TCEC 647-2018)中,对绝缘保护套管的耐候性仅提出了一般性要求,未具体规定测试条件和评价指标。而在新版TCEC 647-2022中,这一部分得到了显著强化:明确规定了紫外线老化试验需采用氙灯加速老化设备,并详细描述了辐照强度、累计辐射量及试验周期等参数;同时增加了热氧老化试验的相关内容,包括温度范围、时间长度以及老化前后物理性能变化的具体检测项目。

    这种修订体现了标准制定者对于提升产品实际使用寿命的关注。例如,在户外环境中使用的绝缘保护套管会持续受到太阳光直射的影响,因此加强紫外线防护至关重要。通过引入更精确的试验条件,制造商能够更好地评估材料长期暴露于自然环境下的稳定性,从而优化配方设计,延长产品的服役期限。

    为了确保符合新版标准的要求,企业在生产过程中应采取以下措施:

    1. 选择经过验证具有优异耐候性的原材料;

    2. 在配方研发阶段加入专门的抗紫外助剂;

    3. 定期开展型式试验,监测老化后的产品是否满足规定的机械强度、电气绝缘性能等关键指标;

    4. 建立完善的质量管理体系,跟踪反馈用户使用情况,及时调整工艺参数。

    总之,TCEC 647-2022通过对材料耐候性要求的细化和完善,为保障配电网的安全稳定运行提供了更加科学的技术支撑。企业应当充分理解并积极落实这些新增条款,以提高产品质量和服务水平。