资源简介
摘要:本文件规定了通信局(站)在用防雷系统的技术要求、检测项目、检测方法和检测规则。本文件适用于通信局(站)在用防雷系统的检测,其他类型建筑物的防雷系统检测也可参照执行。
Title:Technical Requirements and Testing Methods for Lightning Protection Systems in Communication Bureaus (Stations) in Use
中国标准分类号:K78
国际标准分类号:33.160
封面预览
拓展解读
GBZ 41299-2022 是中国针对通信局(站)在用防雷系统的最新技术标准,明确了防雷系统的技术要求和检测方法。以下是关于该标准的一些常见问题及其解答。
GBZ 41299-2022 主要适用于通信局(站)的在用防雷系统。它涵盖了通信局(站)内各种设备及设施的防雷保护措施,包括接地系统、避雷针、浪涌保护器等。
根据 GBZ 41299-2022,防雷系统检测主要包括以下几个方面:
根据标准要求,通信局(站)的接地电阻值一般不应大于 1 欧姆。如果土壤电阻率较高,则允许适当放宽,但需提供技术说明并经过审批。
选择浪涌保护器时需要考虑以下因素:
浪涌保护器的性能参数应与被保护设备的特性相匹配。
避雷针的保护范围可以通过滚球法进行计算。滚球半径通常为 45 米(对于第一类防雷建筑物)或 60 米(对于第二类防雷建筑物)。具体公式如下:
保护角一般取 45° 或 60°。
检查防雷接地装置时应注意以下几点:
必要时可使用钳形接地电阻测试仪进行测量。
当检测中发现问题时,应按照以下步骤进行整改:
整改完成后需提交检测报告以备备案。
是的,根据 GBZ 41299-2022,通信局(站)的防雷系统应至少每年检测一次。在雷雨季节前或发生重大自然灾害后,建议增加检测频率。
是的,从事防雷系统检测的机构和人员需具备相关资质。检测单位应持有国家认可的资质证书,检测人员需经过专业培训并取得相应资格。
防雷系统的日常维护应注意以下几点:
保持防雷系统的良好运行状态是保障通信安全的重要环节。