资源简介
摘要:本文件规定了电压互感器计量性能监测的技术要求、监测方法、数据处理及评价准则。本文件适用于电力系统中电压互感器的计量性能监测和评估。
Title:Technical Specification for Monitoring of Metering Performance of Voltage Transformers
中国标准分类号:K21
国际标准分类号:25.140
封面预览
拓展解读
本文以TCEC 607-2022《电压互感器计量性能监测规范》中新增的重要内容——“电压互感器二次回路压降测试”为例进行详细解读。该内容在2017版标准中并未涉及,而在2022版中被正式纳入,其重要性在于能够更全面地评估电压互感器的实际运行状态。
首先,在实际应用中,电压互感器二次回路压降直接影响电能计量的准确性。如果压降过大,会导致测量结果偏离真实值,从而影响电力交易公平性。因此,新版标准要求定期对二次回路进行压降测试,并规定了测试周期、测试点选择以及数据记录的具体要求。
具体来说,对于35kV及以上电压等级的电压互感器,应每半年进行一次压降测试;而对于10kV及以下电压等级的设备,则每年至少测试一次。测试时需选取具有代表性的二次回路节点作为测试点,确保覆盖所有可能影响计量精度的关键位置。此外,还必须详细记录每次测试的数据,包括但不限于环境温度、湿度等参数,以便后续分析和追溯。
通过这样的措施,可以有效提高电压互感器计量性能监测工作的科学性和准确性,为保障电网安全稳定运行提供技术支持。同时,这也提醒相关单位要加强对技术人员的专业培训,确保他们熟悉并严格执行新的监测标准。