    变压器油运行中质量检测电气设备
    14 浏览2025-06-08 更新pdf0.9MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了运行中变压器油的质量要求、试验方法、取样及标志、包装、运输和贮存。本文件适用于电压等级为35kV及以上变压器及类似电器中运行的矿物绝缘油的质量监督。
    Title:Quality of transformer oil in service
    中国标准分类号:K14
    国际标准分类号:27.060

  • 封面预览

    GBT 7595-2008 运行中变压器油质量
  • 拓展解读

    GBT 7595-2008 运行中变压器油质量

    GBT 7595-2008 是中国国家标准之一,用于规范运行中变压器油的质量要求和检测方法。变压器油作为电力系统中的关键绝缘和冷却介质,其质量直接影响到电力设备的安全稳定运行。本文将从标准背景、质量指标以及维护措施三个方面进行深入探讨。

    一、标准背景

    随着电力系统的不断发展,变压器的运行环境日益复杂,对变压器油的要求也不断提高。GB/T 7595-2008 的制定旨在为运行中的变压器油提供统一的质量评估标准,确保其在长期运行过程中能够满足绝缘性能和热稳定性的需求。

    • 该标准适用于运行中变压器油的质量控制。
    • 与 GBT 2536-2003 和 GBT 7596-2008 等其他相关标准共同构成了完整的变压器油管理体系。

    二、质量指标

    根据 GBT 7595-2008 的规定,运行中变压器油的质量指标主要包括以下几个方面:

    • 外观: 油品应透明无杂质。
    • 水分含量: 不超过 40 mg/L。
    • 击穿电压: 不低于 35 kV。
    • 酸值: 不超过 0.1 mg KOH/g。
    • 闪点: 不低于 135℃。
    • 颗粒度: 符合 GB/T 7600-1987 的要求。

    这些指标直接反映了变压器油的物理化学性质和电气性能,是判断油品是否合格的重要依据。

    三、维护措施

    为了保证运行中变压器油的质量符合 GBT 7595-2008 的要求,需要采取一系列有效的维护措施:

    • 定期进行油品取样分析,监测各项指标的变化趋势。
    • 加强过滤处理,去除油中的杂质和水分。
    • 合理安排换油周期,避免因油质劣化导致设备故障。
    • 优化运行环境,减少外界因素对油品的影响。

    通过以上措施,可以有效延长变压器油的使用寿命,降低设备维护成本,提高电力系统的可靠性。

    结论

    GB/T 7595-2008 对运行中变压器油的质量提出了明确的要求,为电力行业的标准化管理提供了重要支持。只有严格按照标准执行,才能确保变压器油在长期运行过程中的安全性和稳定性。未来,随着技术的进步,还需要不断更新和完善相关标准,以适应更高的性能需求。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 GBT 7595-2017 运行中变压器油质量

    GBT 7596-2000 电厂用运行中汽轮机油质量标准

    GBT 7596-2017 电厂运行中矿物涡轮机油质量

    GBT 7597-2007 电力用油(变压器油、汽轮机油)取样方法

    GBT 7600-2014 运行中变压器油和汽轮机油水分含量测定法(库仑法)

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1