资源简介
摘要:本文件规定了10千伏配电系统继电保护的设计原则、配置要求、整定计算方法及运行维护规范。本文件适用于10千伏配电系统的继电保护装置的设计、选型、调试、运行和维护。
Title:Technical Guideline for Relay Protection of 10 kV Distribution Systems
中国标准分类号:F25
国际标准分类号:29.240
封面预览
拓展解读
今天我想和大家探讨一下TCEC 693-2022与旧版相比在继电保护整定计算方面的重要变化。新版标准对保护灵敏度的要求更加严格,在第5.3.2条中明确提出:\"对于双侧电源线路,近后备保护的灵敏系数应不低于1.3,远后备保护的灵敏系数应不低于1.2。\"
这一变化源于近年来配电网结构日益复杂,短路电流分布更加分散。为了确保保护动作的可靠性,必须提高灵敏系数。以某10kV线路为例,假设原保护装置设定值为5A,按旧标准可能已经满足要求。但依据新标准,需要重新核算,将设定值调整至约4.3A才能达到1.3的灵敏度要求。
这种调整看似简单,但在实际应用中需考虑多方面因素。首先要精确测量系统阻抗参数,包括变压器、电缆等元件的阻抗值。其次要全面分析系统运行方式,考虑最大负荷和最小负荷两种极端情况。最后还需校验上级保护配合关系,防止因灵敏度提升导致越级跳闸。
这个改动提醒我们,在继电保护整定工作中不能再仅仅满足于\"够用就好\",而是要从更严谨的角度出发,确保保护系统在各种复杂工况下的可靠性和选择性。