资源简介
摘要:本文件规定了10kV~20kV城市配网油浸式变压器集成装置的使用要求、技术参数、安装规范、运行维护及检测方法。本文件适用于城市配网中10kV~20kV电压等级的油浸式变压器集成装置的设计、制造、安装、运行和维护。
Title:Guidelines for the Use of 10kV~20kV Urban Distribution Network Oil-Immersed Transformer Integrated Equipment
中国标准分类号:K61
国际标准分类号:29.180
封面预览
拓展解读
在TCEC 683-2022《10kV~20kV城市配网油浸式变压器集成装置使用导则》中,有一项重要的变化是关于温升限值的规定。相较于旧版标准,新版对不同绕组连接方式下的温升限值进行了更为细致的划分和调整。
例如,在旧版标准中,对于Yyn0接线方式的油浸式变压器,其绕组平均温升限值为65K。而在TCEC 683-2022中,这一限值被细化为:当冷却介质温度不超过40℃时,温升限值为55K;当冷却介质温度超过40℃但不超过50℃时,则调整为60K。这种调整主要是基于近年来城市配电系统负荷特性发生变化以及环境温度波动加大的实际情况,旨在更科学地评估设备运行状态,确保安全性和可靠性。
对于实际应用而言,这意味着设计人员在选择或配置此类变压器时需要更加精确地考虑现场的具体条件。比如,在一些夏季极端高温的城市区域,如果按照旧版标准来选择变压器可能会导致实际运行过程中温升超标的风险增加。因此,按照新版标准的要求,在这些地区选用变压器时应优先考虑那些能够适应较高温升限值的产品型号,同时还需要加强散热措施以保证整体系统的稳定性。
此外,操作维护人员也应当注意定期监测变压器的实际运行参数,特别是温度数据,以便及时发现并处理可能存在的问题。通过与制造商提供的技术资料对比分析,可以更好地判断设备是否处于正常工作范围内,并据此采取相应维护策略,延长设备使用寿命,提高供电服务质量。