资源简介
摘要:本文件规定了同步发电机中性点接地系统的参数试验方法、试验设备要求、数据处理及结果分析。本文件适用于同步发电机中性点接地系统的调试、运行维护及性能评估。
Title:Guidelines for Parameter Testing of Neutral Grounding System of Synchronous Generator
中国标准分类号:K2
国际标准分类号:29.240
封面预览
拓展解读
在TCEC 681-2022《同步发电机中性点接地系统参数试验导则》中,与旧版相比,有一项重要的更新是关于中性点接地电阻测量方法的规定。这一变化对确保电力系统的安全稳定运行具有重要意义。
根据新标准的要求,在进行同步发电机中性点接地电阻测量时,应采用四端法而非传统的两线法。这种方法能够更准确地反映实际的接地电阻值,减少接触电阻和引线电阻的影响。具体操作步骤如下:
1. 准备工作:首先确认所有设备处于良好状态,并且接地系统已完全安装完毕。选择合适的测试仪器,如数字式接地电阻表,其精度需满足相关要求。
2. 布置电路:按照四端法原理布置电路。即从被测接地体出发,向外延伸出两条电流极引线(通常距离为接地体直径的5倍以上),再分别从这两条电流极引线上各引出一条电压极引线至测量仪表输入端。
3. 数据采集:开启仪器开始测试,记录下显示的数值。为了提高准确性,可以重复几次测量取平均值。
4. 结果分析:将得到的数据代入公式计算最终的接地电阻值。同时结合现场实际情况综合判断是否存在异常情况。
通过实施上述改进措施,不仅可以提高测量结果的精确度,还能有效预防因误判而导致的安全隐患。因此,在实际工作中应当严格按照新版标准执行相应的试验流程。