资源简介
摘要:本文件规定了电化学储能电站并网安全性评价的技术要求、评价方法及流程。本文件适用于电化学储能电站的并网安全性评价,其他类型储能电站可参照执行。
Title:Technical Guideline for Grid Connection Safety Evaluation of Electrochemical Energy Storage Power Stations
中国标准分类号:F13
国际标准分类号:27.120
封面预览
拓展解读
《TCEC 679-2022与TCEC 679-2018对比分析——以“电池管理系统功能安全要求”为例》
TCEC 679-2022《电化学储能电站并网安全性评价技术导则》相较于TCEC 679-2018版,在内容上进行了全面更新和优化。其中,“电池管理系统功能安全要求”这一条款的变化尤为显著。
在TCEC 679-2018版中,对电池管理系统功能安全的要求较为笼统,仅提出需要具备过充保护、过放保护、过温保护等基本功能,并未对具体的技术指标和测试方法作出明确规定。而在TCEC 679-2022版中,这部分内容得到了细化和完善。
首先,新版标准明确了电池管理系统应具备的功能包括但不限于:过压保护、欠压保护、过流保护、短路保护、过温保护、绝缘监测、SOC/SOH估算、通信故障检测等。这些功能的具体技术指标也有了明确的规定,例如过压保护阈值应设置为额定电压的110%-120%,欠压保护阈值应设置为额定电压的80%-90%等。
其次,新版标准提出了更为严格的测试方法。对于每项功能,都规定了相应的测试条件、测试步骤以及评判标准。例如,在进行过压保护功能测试时,要求将电池组充电至设定的过压保护阈值,观察系统是否能在规定时间内切断充电回路,若能,则视为合格。此外,还增加了电磁兼容性测试、环境适应性测试等内容,以确保电池管理系统在各种复杂工况下都能稳定运行。
最后,新版标准特别强调了电池管理系统的冗余设计。要求系统至少具备双路供电、双套控制单元等冗余配置,当主控单元发生故障时,备用单元能够自动切换并继续工作,从而保障整个储能系统的安全性和可靠性。