资源简介
摘要:本文件规定了电化学储能电站接入电网时继电保护配置的技术要求、功能设置及整定原则。本文件适用于新建、扩建和改建的电化学储能电站接入电网的继电保护配置,其他类型储能电站可参照执行。
Title:Technical Conditions for Relay Protection Configuration of Electrochemical Energy Storage Power Station Connecting to Grid
中国标准分类号:F23
国际标准分类号:29.240
封面预览
拓展解读
本文以《TCEC 677-2022 电化学储能电站接入电网继电保护配置技术条件》中的“储能系统短路保护配置要求”为切入点,重点分析该条款在新旧版本中的差异及其实际应用。
在TCEC 677-2018版中,对于储能系统的短路保护仅提出了基本配置原则,未对具体参数如动作时间、灵敏度等作出明确规定。而在2022版中,新增了更详细的指导:储能系统的短路保护应具备快速性和选择性,同时要求保护装置的动作时间不得超过150毫秒,并且需要与相邻设备的保护配合,确保在发生故障时能迅速切除故障点而不影响其他部分正常运行。
这一变化直接反映了行业对提高储能系统安全性和稳定性的重视程度增加。例如,在某大型储能电站项目中,设计团队依据2022版标准优化了其短路保护方案。首先,他们采用了具有更快响应速度的微机保护装置,确保动作时间符合标准要求;其次,通过精确计算和模拟测试,调整了保护定值设置,保证了保护动作的选择性和灵敏度。最终,该电站不仅满足了电网调度机构的技术规范,还显著提升了整个系统的可靠性和安全性。
总之,《TCEC 677-2022》通过对储能系统短路保护配置提出更加严格的要求,推动了相关技术的进步和发展,也为后续类似项目的实施提供了重要的参考依据。