    摘要:本文件规定了采用紫外光度法测定锅炉用水和冷却水中亚硝酸盐含量的方法。本文件适用于锅炉用水、冷却水中亚硝酸盐浓度的定量分析。
    Title:Methods for analysis of boiler water and cooling water-Determination of nitrate and nitrite-Ultraviolet spectrophotometric method for nitrite
    中国标准分类号:B46
    国际标准分类号:13.060.50

  • 封面预览

    GBT 6912.2-1986 锅炉用水和冷却水分析方法  硝酸盐和亚硝酸盐的测定  亚硝酸盐紫外光度法
  • 拓展解读

    GBT 6912.2-1986 锅炉用水和冷却水分析方法 常见问题解答

    以下是关于“硝酸盐和亚硝酸盐的测定 亚硝酸盐紫外光度法”的常见问题及其详细解答。

    1. 什么是GBT 6912.2-1986标准?

    GBT 6912.2-1986 是中国国家标准,规定了锅炉用水和冷却水中亚硝酸盐的测定方法,采用紫外光度法进行定量分析。此方法适用于工业用水中亚硝酸盐含量的检测,具有操作简便、灵敏度高的特点。

    2. 为什么选择紫外光度法测定亚硝酸盐?

    紫外光度法是一种高效、准确的测定方法,其原理是利用亚硝酸盐在特定波长(通常为220 nm)下对紫外光的吸收特性,通过测量吸光度来计算其浓度。这种方法的优点包括:

    • 无需复杂的化学反应步骤,操作简单。
    • 灵敏度高,适合低浓度样品的检测。
    • 结果稳定,重复性好。

    3. 测定亚硝酸盐时需要哪些主要仪器设备?

    为了准确测定亚硝酸盐,需要以下主要仪器设备:

    • 紫外分光光度计(支持220 nm波长)。
    • 比色皿或石英池(用于样品和参比溶液的比色分析)。
    • 移液器和容量瓶(用于精确配制标准溶液和样品稀释)。
    • 蒸馏水或其他超纯水(用于试剂配制和样品稀释)。

    4. 如何准备标准溶液以校准仪器?

    为了确保测定的准确性,需要制备一系列已知浓度的标准溶液。

    • 称取一定量的亚硝酸钠(NaNO₂),溶解于蒸馏水中,配制成储备液。
    • 用储备液逐级稀释,制备不同浓度的标准溶液(例如0.1 mg/L、0.5 mg/L、1.0 mg/L等)。
    • 使用紫外分光光度计分别测量各标准溶液的吸光度,并绘制标准曲线。

    5. 测定过程中如何避免干扰因素的影响?

    亚硝酸盐的测定可能受到其他物质的干扰,因此需要注意以下几点:

    • 样品采集后应尽快分析,避免亚硝酸盐分解或被氧化。
    • 样品处理过程中需防止污染,使用洁净的玻璃器皿。
    • 对于高浓度的硝酸盐样品,需先进行预处理(如离子交换柱分离),以减少硝酸盐的干扰。

    6. 测定结果是否需要进行空白校正?

    是的,测定结果必须进行空白校正。空白溶液是指不含亚硝酸盐的蒸馏水或超纯水。通过测量空白溶液的吸光度,可以扣除背景干扰,从而提高测定的准确性。具体操作如下:

    • 将空白溶液放入紫外分光光度计中,记录其吸光度值。
    • 在样品测定中,从样品的吸光度中减去空白溶液的吸光度。

    7. 测定结果的单位是什么?

    根据GBT 6912.2-1986标准,亚硝酸盐的测定结果通常以质量浓度表示,单位为mg/L。例如,如果样品的吸光度为0.120,通过标准曲线计算得到的浓度为0.5 mg/L,则最终结果应报告为“0.5 mg/L”。

    8. 如果样品浓度超出标准曲线范围怎么办?

    如果样品的亚硝酸盐浓度高于标准曲线的上限,建议采取以下措施:

    • 对样品进行适当稀释后再进行测定。
    • 重新制备更高浓度的标准溶液,扩展标准曲线的范围。
    • 确保稀释倍数准确,并在报告中注明稀释倍数。

    9. 如何验证测定方法的可靠性?

    为了验证测定方法的可靠性,可以采取以下步骤:

    • 使用已知浓度的标准样品进行测试,与理论值对比。
    • 对同一份样品进行多次平行测定,计算相对偏差(RSD),一般要求小于5%。
    • 与其他实验室采用相同方法的结果进行比对。

    10. 亚硝酸盐的测定结果对锅炉和冷却系统有何意义?

    亚硝酸盐是锅炉和冷却系统中常用的缓蚀剂之一。通过测定亚硝酸盐的含量,可以评估缓蚀效果并监控系统的运行状态:

    • 过低的亚硝酸盐浓度可能导致腐蚀加剧。
    • 过高的亚硝酸盐浓度可能引发环境或健康风险。
    • 定期监测有助于优化药剂添加量,延长设备使用寿命。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 GBT 6906-2006 锅炉用水和冷却水分析方法 联氨的测定

    GBT 6909.1-1986 锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定 高硬度

    GBT 6909.2-1986 锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定 低硬度

    GBT 6910-1986 锅炉用水和冷却水分析方法 钙的测定 络合滴定法

    GBT 6911-2017 工业循环冷却水和锅炉用水中硫酸盐的测定

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1