资源简介
摘要:本文件规定了耐热聚乙烯(PE-RT II型)供热管道工程的设计、材料、施工、检验与验收的技术要求。本文件适用于采用耐热聚乙烯(PE-RT II型)管材及管件的供热管道工程。
Title:Technical Regulations for Engineering of PE-RT Type II Heat-resistant Polyethylene Heating Pipes
中国标准分类号:P53
国际标准分类号:91.140
封面预览
拓展解读
在TQYNY 001-2023《耐热聚乙烯(PE-RT II型)供热管道工程技术规程》中,有一项重要的更新内容是关于管道连接方式的具体要求。相较于旧版标准,新版对热熔对接连接的技术参数和操作流程进行了更为详细的规范。
以热熔对接连接为例,在实际应用过程中,首先需要确保焊接设备处于良好状态,并且环境温度适宜。根据新版规程的规定,当环境温度低于5℃时,应采取保温措施防止影响焊接质量。其次,在准备阶段,需仔细清洁管材端面,去除油污、灰尘等杂质,保证接触面干净无损。接着按照规定的加热时间和冷却时间执行焊接程序,具体参数如加热板温度设定为220±10℃,最小熔融压力为0.15MPa等都必须严格遵守。
此外,对于焊缝的质量检查也是不可忽视的一部分。新版规程强调了采用非破坏性检测手段来评估焊缝强度,例如通过拉伸试验或者静液压强度测试等方式确认连接可靠性。如果发现任何不符合标准的情况,则必须重新进行焊接直至合格为止。
总之,遵循TQYNY 001-2023中的指导原则能够有效提升耐热聚乙烯(PE-RT II型)供热管道系统的安全性和耐用性,特别是在严苛的工作条件下发挥其优势。因此,在施工过程中务必严格按照最新修订的标准执行各项操作步骤,确保工程质量和使用寿命达到预期目标。