资源简介
摘要:本文件规定了吉林电网并网发电厂、变电站电能量远方终端调试验收的技术要求、试验方法及验收流程。本文件适用于吉林电网范围内新建、改建和扩建的并网发电厂和变电站电能量远方终端的调试与验收工作。
Title:TEPIAJL 9-2023 Code for Commissioning and Acceptance of Remote Energy Terminal in Grid-connected Power Plants and Substations of Jilin Power Grid
中国标准分类号:F17
国际标准分类号:27.140
封面预览
拓展解读
在TEPIAJL 9-2023《吉林电网并网发电厂变电站电能量远方终端调试验收规范》中,有一条重要的变化值得关注,即关于“电能量数据采集精度”的要求。相较于旧版标准,新版提高了对电能量采集精度的具体指标,这对确保电网运行的安全性和经济性具有重要意义。
以这一变化为例,我们可以深入探讨其应用方法。首先,新版标准明确规定了电能量采集装置的误差范围不得超过±0.5%,这意味着所有接入系统的电能表及配套设备都需达到此精度要求。实际操作时,调试人员应首先确认所选用的电能表是否符合该精度等级,并通过专业校验仪器对其进行逐一检测。
其次,在系统联调阶段,需要模拟各种典型工况下的负荷变化情况,比如高峰负荷、低谷负荷以及瞬态冲击等场景,观察电能量采集终端能否准确无误地记录下这些数据。如果发现存在超出允许范围的偏差,则应及时排查原因,可能是硬件故障或是软件设置不当等问题。
最后,在验收环节,除了检查单点测试结果外,还应该综合评估整个网络内各节点间的数据一致性。例如,可以通过比对主站与子站之间的数据传输结果来验证信息传递过程中的完整性与准确性。此外,定期维护和校准也是保证长期稳定工作的关键措施之一。
总之,提高电能量采集精度不仅能够提升电网调度决策的质量,还能有效减少因计量错误导致的经济损失和社会影响。因此,在执行TEPIAJL 9-2023标准过程中,必须严格按照上述方法实施调试与验收工作。