资源简介
摘要:本文件规定了小型电加热锅炉及其系统的能效测试方法,包括测试条件、测试仪器、测试步骤和数据处理等内容。本文件适用于额定功率小于或等于2.8MW的小型电加热锅炉及其系统能效的测试与评估。
Title:Test Method for Energy Efficiency of Small Electric Heating Boilers and Systems
中国标准分类号:F11
国际标准分类号:27.060
封面预览
拓展解读
TCIECCPA 018-2023《小型电加热锅炉及其系统能效测试方法》相较于旧版标准,在测试细节和适用范围上进行了多项优化。本文将聚焦于“热效率测试点选择”这一关键条文,探讨其在实际应用中的具体操作方法。
根据新标准的规定,热效率测试点的选择需考虑锅炉运行工况下的实际负荷情况以及测量系统的精确度要求。例如,在额定工况下,应选取三个不同的测试点:最低、中间及最高负荷状态。每个测试点的数据采集至少需要持续30分钟,并记录所有相关参数如进水温度、出水温度、供水流量等。
以某型号小型电加热锅炉为例,在进行热效率测试时,首先确定该设备的最大输出功率为200kW。按照标准要求,分别在50kW(约25%负荷)、100kW(约50%负荷)和200kW(满负荷)这三个负荷条件下开展测试工作。技术人员需确保锅炉稳定运行后开始计时,并每隔十分钟记录一次关键数据直至测试结束。
此外,对于测量装置的选择也有严格规定,必须使用经过校准且精度满足GB/T 6974.1规定的仪器仪表。同时,为了保证测试结果准确可靠,还需对环境因素如大气压力、湿度等可能影响测量值的因素加以修正。
通过以上步骤完成全部测试之后,可以依据公式计算出各个测试点上的热效率η=(Qout×100%) / Qin,其中Qout代表有效输出热量,Qin表示输入总热量。最终取三次测试所得数值的平均值作为该设备的综合热效率评价指标。
总之,《TCIECCPA 018-2023》通过对热效率测试点选择及实施流程作出明确规定,不仅提高了测试结果的科学性和客观性,也为生产企业提供了更加规范化的指导方针。