资源简介
摘要:本文件规定了低压固定式开关柜的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。本文件适用于额定电压不超过1kV的低压固定式开关柜的设计、制造和验收。
Title:Low Voltage Fixed Switchgear - TQGCML 752-2023
中国标准分类号:K42
国际标准分类号:29.130
封面预览
拓展解读
低压固定式开关柜的标准TQGCML 752-2023相较于旧版,在绝缘性能和防护要求上有显著变化。今天我将重点解析新版标准中关于绝缘耐受电压的新要求及其应用方法。
在TQGCML 752-2023中,对于绝缘耐受电压的规定更加严格。例如,对于额定电压为690V的设备,旧版标准要求工频耐压测试值为2500V,而新版提高到了3000V。这一改动旨在提升设备在高湿度、污染环境下的运行可靠性。
具体应用时,企业需要调整测试设备以满足更高的电压要求。首先,确保试验变压器和相关测量仪器的精度达到标准要求。其次,在实际操作过程中,应严格按照标准规定的加压时间和升压速率执行,避免因操作不当导致设备损坏或测试结果不准确。此外,还需注意测试环境的温湿度控制,因为这些因素会直接影响绝缘材料的性能表现。
通过严格执行新的绝缘耐受电压标准,可以有效减少设备故障率,延长使用寿命,从而为企业带来长期的经济效益。