资源简介
摘要:本文件规定了固体绝缘环网开关柜的术语和定义、型号命名、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。本文件适用于额定电压7.2kV~40.5kV、频率50Hz或60Hz的固体绝缘环网开关柜。
Title:Solid Insulation Ring Main Switchgear
中国标准分类号:K12
国际标准分类号:29.140
封面预览
拓展解读
固体绝缘环网开关柜的新旧标准差异解析——以TQGCML 753-2023为例
固体绝缘环网开关柜在电力系统中应用广泛,其性能直接影响供电可靠性。新发布的TQGCML 753-2023标准对原标准进行了修订和完善,其中关于温升限值的规定变化尤为显著。本文将围绕这一条文的变化展开详细解读。
温升限值的变化
在旧版标准中,固体绝缘环网开关柜的温升限值主要参考了传统空气绝缘设备的标准,对于固体绝缘材料的热特性考虑不足,导致实际运行中可能出现局部过热现象。而在新版标准TQGCML 753-2023中,温升限值的设定更加科学合理,具体表现为:
1. 温度测量点的调整
新标准明确了温升测量应集中在固体绝缘材料的关键部位,例如导电部件与绝缘材料的接触区域。这种调整能够更准确地反映设备的实际运行状态,避免因局部过热引发的安全隐患。
2. 温升值的降低
对于关键部件,新版标准将温升值从原来的80K降低到60K。这一调整充分考虑了固体绝缘材料的耐热性能,降低了因长期高温运行导致的老化风险。
应用方法
为了确保符合新标准的要求,在实际设计和制造过程中需要采取以下措施:
1. 优化结构设计
设计时需重点考虑导电部件与绝缘材料的匹配性,减少接触热阻。可以通过增加导流片、优化连接方式等手段实现。
2. 选用高性能材料
在选择固体绝缘材料时,优先选用具有高耐热性和良好导热性的材料,并通过实验验证其在极限条件下的性能表现。
3. 加强监测与维护
定期对设备进行温升检测,尤其是关键部位,发现异常应及时处理。同时,建立完善的设备档案,记录运行数据以便分析。
综上所述,TQGCML 753-2023标准对温升限值的调整体现了对设备安全性和可靠性的更高追求。通过科学的设计和合理的运维措施,可以有效提升固体绝缘环网开关柜的整体性能。