资源简介
摘要:本文件规定了湿式一体化预制泵站的术语和定义、分类与型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。本文件适用于城镇污水、雨水、合流污水等提升与输送的湿式一体化预制泵站。
Title:Technical Specification for Integrated Pre-fabricated Wet Pump Station
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:13.060.30
封面预览
拓展解读
在TZZB 2973-2022《湿式一体化预制泵站》标准中,有一项重要的变化值得关注,即关于“液位传感器”的要求。相较于旧版标准,新版对液位传感器的性能和安装提出了更严格的规定。这一改动直接关系到泵站运行的安全性和效率。
液位传感器是监测泵站内水位的关键设备,其准确性和可靠性直接影响到水泵的启停控制以及整个系统的运行状态。在新版标准中,明确规定了液位传感器应具备防水等级不低于IP68的要求,并且需要通过模拟不同工况下的测试验证其稳定性和精确度。此外,还增加了对于传感器信号传输距离及抗干扰能力的具体参数限制。
为了更好地理解如何应用这些新规定,我们以某城市新建的一体化预制泵站为例来进行说明。该泵站设计流量为每小时150立方米,采用三台潜水排污泵并联工作方式。按照新版标准,在选择液位传感器时,首先需确认所选产品符合IP68防护等级标准,这意味着传感器必须能够在完全浸没于水中长达一定时间后仍能正常工作。其次,在实际安装过程中,技术人员需特别注意避免将传感器置于容易受到机械损伤的位置,同时确保电缆连接处密封良好以防渗漏。最后,在调试阶段,通过人为调整水位高度来检查传感器输出信号是否与预期一致,并记录下各点对应的实际水位值以便后续校准使用。
通过以上案例可以看出,遵循新版标准不仅有助于提高泵站整体性能,还能有效降低故障率延长使用寿命。因此,在未来类似项目的规划实施中,严格按照新版标准执行将是必不可少的一项措施。