• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 制造
  • TZZB 2948-2022 高效机房用开式横流冷却塔

    TZZB 2948-2022 高效机房用开式横流冷却塔
    冷却塔高效机房开式横流制冷系统节能
    18 浏览2025-06-02 更新pdf2.43MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了高效机房用开式横流冷却塔的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。本文件适用于空调及工业领域中使用的高效机房配套的开式横流冷却塔。
    Title:High-efficiency Mechanical Room Open Cross-flow Cooling Tower
    中国标准分类号:J80
    国际标准分类号:23.140

  • 封面预览

    TZZB 2948-2022 高效机房用开式横流冷却塔
  • 拓展解读

    在TZZB 2948-2022《高效机房用开式横流冷却塔》标准中,有一项重要的更新是关于冷却塔噪声限值的规定。与旧版相比,新版标准对不同风量范围内的冷却塔噪声提出了更为严格的要求。本文将围绕这一变化展开深入分析,并探讨其实际应用中的具体实施方法。

    冷却塔噪声限值的变化

    在TZZB 2948-2017版本中,对于冷却塔的噪声控制主要集中在3000m³/h至10000m³/h的风量区间内设定了一般性的噪声限值。然而,在TZZB 2948-2022的新版标准中,不仅细化了各风量区间的噪声标准,还特别增加了对更大风量(如超过10000m³/h)冷却塔的噪声限制。这种调整反映了当前市场对于降低环境影响和提高设备运行效率的需求增加。

    例如,在TZZB 2948-2022中规定:当冷却塔的风量处于5000m³/h至10000m³/h之间时,其最大允许噪声水平从原来的65dB(A)降低到了62dB(A),而对于超过10000m³/h的大风量冷却塔,则首次引入了68dB(A)的标准。

    应用方法详解

    为了确保新建或改造项目能够符合TZZB 2948-2022中关于噪声限值的新要求,设计者和工程师需要采取以下措施:

    1. 选择合适的冷却塔型号

    在采购阶段,应优先考虑那些经过优化设计、采用静音技术的冷却塔产品。这些产品通常配备有改进型风扇叶片形状、低转速电机以及消声装置等特性。

    2. 合理布置冷却塔位置

    尽管技术进步可以有效减少噪声产生,但合理的空间布局仍然是控制噪声传播的重要手段之一。建议将冷却塔放置于远离敏感区域的位置,并利用建筑物本身或其他障碍物来阻挡噪声向外界扩散。

    3. 安装隔音屏障

    对于某些特殊场合,即使是最先进的冷却塔也可能无法完全满足噪声要求。在这种情况下,可以在冷却塔周围建造专门设计的隔音墙或者使用其他形式的物理屏障来进一步降低噪声水平。

    4. 定期维护保养

    即使初始安装时所有条件都达到了最佳状态,随着时间推移,由于磨损或者其他原因可能导致冷却塔性能下降甚至产生额外噪音。因此,定期检查并维护冷却塔是非常必要的,包括清洁过滤网、润滑运动部件以及更换老化零件等操作。

    通过上述方法的应用,不仅可以帮助用户顺利达到TZZB 2948-2022所规定的噪声限值标准,同时也能够提升整个系统的能效比,实现节能减排的目标。这不仅有助于保护环境,还能为企业带来长期经济效益。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 TZZB 2946-2022 悬架用淬火-回火弹簧钢丝
    无相关信息
资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1