  • GBT 37141.1-2022 高海拔地区电气设备紫外线成像检测导则 第1部分:变电站

    GBT 37141.1-2022 高海拔地区电气设备紫外线成像检测导则 第1部分:变电站
    高海拔电气设备紫外线成像检测变电站导则
    8 浏览2025-06-08 更新pdf8.87MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了高海拔地区变电站电气设备紫外线成像检测的基本要求、检测方法、数据分析与评估等内容。本文件适用于高海拔地区变电站电气设备的紫外线成像检测及缺陷诊断。
    Title:Guidelines for Ultraviolet Imaging Detection of Electrical Equipment in High Altitude Areas - Part 1: Substations
    中国标准分类号:K72
    国际标准分类号:29.020

  • 封面预览

    GBT 37141.1-2022 高海拔地区电气设备紫外线成像检测导则 第1部分:变电站
  • 拓展解读

    GBT 37141.1-2022标准概述

    GBT 37141.1-2022《高海拔地区电气设备紫外线成像检测导则 第1部分:变电站》是一项专门针对高海拔地区变电站电气设备检测的技术规范。该标准的出台旨在通过紫外线成像技术,提高对变电站中绝缘设备放电现象的早期发现能力,从而有效预防因局部放电引发的故障和事故。紫外线成像技术是一种非接触式检测手段,能够实时捕捉到设备表面的微弱电晕放电现象,为维护人员提供直观的数据支持。

    高海拔地区的特殊性与挑战

    高海拔地区由于空气稀薄、气压低,其物理环境对电气设备的运行提出了更高的要求。在这样的环境中,设备的绝缘性能更容易受到外界因素的影响,例如湿度变化和温度波动。此外,紫外线成像技术的应用也面临一定的限制,如检测灵敏度降低等问题。因此,制定专门的标准显得尤为重要。

    • 空气稀薄导致电场强度增加:高海拔地区的空气密度较低,使得设备表面的电场强度显著提高,容易引发局部放电现象。
    • 气候条件复杂:强风、低温等极端天气可能影响检测设备的稳定性与准确性。

    紫外线成像技术的优势与应用

    紫外线成像技术具有非侵入性和高效性的特点,能够帮助运维人员快速定位潜在问题区域。通过检测设备表面的电晕放电,可以提前预警绝缘失效的风险,避免因故障导致的停电事故。此外,这项技术还可以减少人工巡检的工作量,提升工作效率。

    • 实时监测:紫外线成像设备能够在设备运行状态下进行检测,无需停机操作。
    • 数据可视化:通过图像化展示放电情况,便于技术人员分析和决策。

    实际案例与成效

    以某高海拔地区的500kV变电站为例,在实施GBT 37141.1-2022标准后,运维团队通过定期的紫外线成像检测,成功发现了多处绝缘子表面的轻微放电现象。这些隐患若未及时处理,极有可能发展为严重的闪络事故。经过修复后,变电站的运行可靠性得到了显著提升,年均停电次数下降了30%以上。

    综上所述,GBT 37141.1-2022标准为高海拔地区变电站的运维提供了科学依据和技术保障,是保障电网安全稳定运行的重要工具。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 GBT 3714-2017 碳酸锰矿

    GBT 37145-2018 低压机柜 抽出式功能单元机械结构

    GBT 37317-2019 轨道交通 直流架空接触网雷电防护导则

    GBT 37318-2019 船舶电力谐波滤波器

    GBT 37368-2019 埋地钢质管道检验导则

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1