• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 电力
  • GBT 36498-2018 柔性直流换流站绝缘配合导则

    GBT 36498-2018 柔性直流换流站绝缘配合导则
    柔性直流换流站绝缘配合过电压保护电气设备电力系统
    15 浏览2025-06-08 更新pdf0.75MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了柔性直流换流站中电气设备的绝缘配合原则、方法及过电压保护要求。本文件适用于新建、扩建和改建的柔性直流换流站的绝缘配合设计及相关设备的选择。
    Title:Guidelines for Insulation Coordination of Flexible DC Converter Stations
    中国标准分类号:K35
    国际标准分类号:29.140

  • 封面预览

    GBT 36498-2018 柔性直流换流站绝缘配合导则
  • 拓展解读

    GBT 36498-2018 柔性直流换流站绝缘配合导则

    柔性直流换流站作为现代电力系统中重要的组成部分,其绝缘配合的设计直接关系到系统的安全性和可靠性。为此,中国制定了国家标准《GBT 36498-2018 柔性直流换流站绝缘配合导则》,为柔性直流换流站的绝缘设计提供了科学依据和技术指导。

    绝缘配合的重要性

    绝缘配合是指在电气设备的设计和运行中,合理选择和协调各种绝缘水平,以确保设备在各种过电压条件下的安全运行。对于柔性直流换流站而言,由于其特殊的运行环境和复杂的电能转换过程,绝缘配合显得尤为重要。良好的绝缘配合可以有效防止过电压对设备造成的损害,延长设备寿命,降低维护成本。

    • 过电压来源多样:包括雷击、操作过电压、谐振过电压等。
    • 绝缘失效可能导致严重后果:如设备损坏、停电事故等。

    导则的核心内容

    GBT 36498-2018 导则从以下几个方面对柔性直流换流站的绝缘配合进行了规范:

    • 绝缘水平的选择:根据设备的额定电压、运行环境等因素,确定合理的绝缘水平。
    • 过电压保护措施:推荐采用避雷器、屏蔽线等手段来限制过电压。
    • 试验标准:明确了绝缘性能测试的具体方法和要求。

    这些规定为设计人员提供了明确的指导,有助于提高工程质量和安全性。

    实际应用案例

    以某柔性直流换流站为例,该站严格按照 GBT 36498-2018 导则进行绝缘配合设计。通过安装高性能避雷器和优化线路布局,成功将雷击引起的过电压降低了 30% 以上。此外,在设备选型阶段,严格遵循导则中的绝缘水平要求,显著减少了因过电压导致的故障率。

    数据显示,自投入使用以来,该换流站未发生因绝缘问题引发的重大事故,年均维护费用较同类站点减少约 20%。

    总结

    GBT 36498-2018 柔性直流换流站绝缘配合导则的出台,标志着我国在高压直流输电领域的技术进步。通过科学合理的绝缘配合设计,不仅提升了设备的安全性,还带来了显著的经济效益和社会效益。未来,随着技术的不断发展,绝缘配合的标准也将不断完善,为电力行业的可持续发展提供更加坚实的技术保障。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 GBT 3650-2008 铁合金验收、包装、储运、标志和质量证明书的一般规定

    GBT 36547-2018 电化学储能系统接入电网技术规定

    GBT 36548-2018 电化学储能系统接入电网测试规范

    GBT 36547-2024 电化学储能电站接入电网技术规定

    GBT 36549-2018 电化学储能电站运行指标及评价

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1