    摘要:本文件规定了66kV~220kV电缆交流激励式振荡波局部放电现场测试的方法、设备要求、测试步骤及结果分析。本文件适用于66kV~220kV电压等级电缆的局部放电现场检测和评估。
    Title:Guidelines for On-site Testing of Partial Discharge in 66kV to 220kV Cables Using AC Excitation Oscillation Wave
    中国标准分类号:
    国际标准分类号:

  • 封面预览

    TCES 185-2022 66kV~220kV电缆交流激励式振荡波局部放电现场测试导则
  • 拓展解读

    在TCES 185-2022《66kV~220kV电缆交流激励式振荡波局部放电现场测试导则》中,与旧版相比,关于“测试环境条件”的要求有显著变化。新版标准更加强调了测试环境对结果的影响,并增加了具体的技术指标。

    以“温度控制”为例,旧版仅要求测试环境温度应在-10℃至+40℃范围内,而新版不仅限定了这一范围,还特别指出当环境温度低于5℃时,应采取措施防止水汽凝结,并且建议将设备预热至少30分钟后再开始测试。这一改变旨在减少因温差导致的测量误差,确保数据准确性。

    为了更好地理解并应用这一条文,在实际操作过程中,首先需要确认现场是否具备良好的温控设施。如果是在户外或者不具备恒温条件的地方进行测试,则需提前搭建临时保温棚,并使用加热装置维持适宜的工作温度。其次,在正式测试前,所有参与人员应当检查仪器仪表的状态,包括但不限于校准日期、电池电量等,确保其处于最佳工作状态。最后,在整个测试期间,要持续监控环境温度的变化情况,一旦发现超出允许范围,应及时调整直至符合要求为止。

    通过上述分析可以看出,新版标准对于测试环境条件提出了更加严格和细致的要求,这对于提高检测精度、保障电力系统安全运行具有重要意义。因此,在执行相关任务时,务必严格按照最新规定执行,以获得可靠的数据支持。