摘要:本文件规定了建筑用铝合金隔热型材传热系数的测定方法,包括试样制备、试验条件、测量步骤及结果计算。本文件适用于建筑用铝合金隔热型材的热工性能评价。
Title:Determination method of heat transfer coefficient for aluminum alloy thermal break profiles for building
中国标准分类号:P51
国际标准分类号:91.100.60
封面预览
拓展解读
GBT 34482-2017 是中国国家标准化管理委员会发布的一项重要标准,旨在规范建筑用铝合金隔热型材的传热系数测定方法。这一标准对于提高建筑节能水平、推动绿色建筑发展具有重要意义。传热系数是衡量材料保温性能的关键指标之一,而铝合金隔热型材作为现代建筑中广泛应用的节能材料,其传热系数的准确测定直接影响到建筑物的整体能耗表现。
传热系数(U值)是指在稳定状态下,单位时间内通过单位面积的热量传递量。在建筑领域,较低的传热系数意味着更好的保温效果,从而减少供暖和制冷所需的能源消耗。铝合金隔热型材通过在铝型材中间加入隔热条,有效降低了热传导,因此成为建筑节能的重要组成部分。
该标准详细规定了传热系数测定的方法和步骤,包括实验设备的选择、试样制备、测试环境条件等。标准要求使用热流计法或防护热板法进行测量,以确保数据的准确性与可靠性。
以某大型商业综合体为例,在项目设计阶段采用了符合GBT 34482-2017标准的铝合金隔热型材。经过实际测试,该型材的传热系数仅为1.6 W/(m²·K),远低于普通铝合金型材的3.0 W/(m²·K)。这使得建筑全年采暖和制冷能耗降低了约40%,直接经济效益显著。
此外,该案例还展示了如何通过科学的材料选择和技术应用,实现建筑节能目标,同时满足绿色环保的要求。
随着建筑行业对节能环保的关注度不断提高,GBT 34482-2017标准的重要性将进一步凸显。未来,应加强新材料的研发,进一步降低传热系数,同时推广标准化检测技术的应用,为绿色建筑的发展提供坚实的技术支撑。