资源简介
摘要:本文件规定了柔性直流换流阀设备监造的技术要求、监造内容、监造方法及验收准则。本文件适用于柔性直流换流阀设备制造过程中的监造工作,确保设备质量和性能符合设计要求和相关标准。
Title:Technical Specification for Supervision of Flexible DC Converter Valve Equipment
中国标准分类号:K21
国际标准分类号:29.240
封面预览
拓展解读
本文以《TGSEE 0005-2023柔性直流换流阀设备监造技术规范》中“绝缘试验”要求的变化为例,进行深入解读。
在旧版标准中,绝缘试验仅包括工频耐压试验和冲击耐压试验两项内容。而新版标准增加了局部放电测量的要求。这一变化旨在更全面地评估换流阀的绝缘性能,确保其在运行过程中具备更高的可靠性。
具体应用时,首先需确认局部放电测量设备的精度满足要求。试验前应对被试设备进行充分放电,并检查其状态是否正常。试验电压应逐步升高至规定值并保持一定时间,在此期间密切监测局部放电量。若局部放电量超过规定的限值,则需对设备进行进一步检查与处理,直至符合标准为止。
通过新增局部放电测量项目,可以有效发现设备内部潜在的绝缘缺陷,为提高柔性直流换流阀的整体质量和安全运行提供保障。