  • GBT 2951.51-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法.第51部分:填充膏专用试验方法.滴点.油分离.低温脆性.总酸值.腐蚀性.23℃时的介电常数.23℃和100℃时的直流电阻率

    GBT 2951.51-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法.第51部分:填充膏专用试验方法.滴点.油分离.低温脆性.总酸值.腐蚀性.23℃时的介电常数.23℃和100℃时的直流电阻率
    电缆光缆绝缘护套填充膏滴点油分离低温脆性总酸值腐蚀性介电常数直流电阻率
    17 浏览2025-06-09 更新pdf0.94MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了电缆和光缆用填充膏的专用试验方法,包括滴点、油分离、低温脆性、总酸值、腐蚀性、23℃时的介电常数以及23℃和100℃时的直流电阻率的测试要求和步骤。本文件适用于评估电缆和光缆中使用的填充膏材料性能。
    Title:Test methods for insulating and sheathing materials of cables and optical fibres - Part 51: Special test methods for filling compounds - Drop point, oil separation, low temperature flexibility, total acid value, corrosivity, dielectric constant at 23°C, and DC resistivity at 23°C and 100°C
    中国标准分类号:K28
    国际标准分类号:29.035.20

  • 封面预览

    GBT 2951.51-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法.第51部分:填充膏专用试验方法.滴点.油分离.低温脆性.总酸值.腐蚀性.23℃时的介电常数.23℃和100℃时的直流电阻率
  • 拓展解读

    GBT 2951.51-2008 常见问题解答

    以下是关于 GBT 2951.51-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 的常见问题解答。

    1. GBT 2951.51-2008 是什么标准?

    GBT 2951.51-2008 是中国国家标准,规定了电缆和光缆用填充膏的专用试验方法,包括滴点、油分离、低温脆性、总酸值、腐蚀性、23℃时的介电常数、以及23℃和100℃时的直流电阻率等测试项目。

    2. 什么是滴点试验?

    滴点试验用于测定填充膏在加热过程中开始流动的温度点。这是评估填充膏耐热性能的重要指标。试验通常使用滴点仪进行,通过逐步升温并观察膏体滴落来确定滴点温度。

    3. 油分离试验的作用是什么?

    油分离试验用于检测填充膏中油脂成分是否容易析出。如果油分离严重,可能会影响电缆的密封性和使用寿命。试验方法通常是将样品放置在特定温度下一段时间后,观察油分的析出量。

    4. 为什么需要进行低温脆性试验?

    低温脆性试验用于评估填充膏在低温环境下的机械性能。填充膏需要具备一定的柔韧性以适应电缆在寒冷条件下的工作环境。试验通常通过将样品冷却至指定温度后进行弯曲或冲击测试。

    5. 总酸值的意义是什么?

    总酸值是衡量填充膏中酸性物质含量的指标。较高的总酸值可能表明填充膏的化学稳定性较差,容易对电缆材料造成腐蚀。因此,总酸值是评价填充膏质量的重要参数。

    6. 如何判断填充膏是否有腐蚀性?

    腐蚀性试验用于检测填充膏是否会对金属部件(如铜线)产生腐蚀作用。试验通常将样品与金属试样接触一定时间后,检查金属表面的变化情况。无明显腐蚀现象表明填充膏具有良好的抗腐蚀性能。

    7. 23℃时的介电常数有何意义?

    介电常数反映了填充膏在电场中的极化能力。较低的介电常数意味着填充膏具有更好的电绝缘性能,能够有效保护电缆免受外界电磁干扰的影响。

    8. 23℃和100℃时的直流电阻率如何测量?

    直流电阻率试验用于评估填充膏在不同温度下的导电性能。试验方法是在特定温度下施加电压并测量电流,然后根据公式计算电阻率。23℃和100℃的测试结果分别反映填充膏在常温和高温条件下的电学特性。

    9. 填充膏的油分离试验和滴点试验有什么区别?

    油分离试验关注的是填充膏在静置状态下的油脂析出情况,而滴点试验则关注填充膏在加热过程中的流动性变化。两者分别从动态和静态角度评估填充膏的性能。

    10. GBT 2951.51-2008 中的试验方法是否适用于所有类型的填充膏?

    GBT 2951.51-2008 的试验方法主要针对电缆和光缆用填充膏设计,但具体应用时需根据实际产品类型和应用场景调整某些参数。例如,某些特殊用途的填充膏可能需要额外的测试项目。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 GBT 2951.37-1994 电线电缆机械物理性能试验方法 氧化诱导期试验

    GBT 2951.34-1994 电线电缆机械物理性能试验方法 抗撕试验

    GBT 2951.32-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法.第32部分:聚氯乙烯混合料专用试验方法.失重试验.热稳定性试验

    GBT 2951.4-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第1部分: 通用试验方法 第4节: 低温试验

    GBT 2951.5-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第2部分: 弹性体混合料专用试验方法 第1节: 耐臭氧试验——热延伸试验——浸矿物油试验

资源简介
封面预览
拓展解读
下载说明
相关资源
  • 帮助中心
  • 网站地图
  • 联系我们
2024-2025 WenDangJia.com 浙ICP备2024137650号-1