资源简介
摘要:本文件规定了柔性直流输电系统中阀级控制设备的技术要求、功能规范、性能指标、试验方法及验收规则。本文件适用于柔性直流输电工程中基于全控型电力电子器件的阀级控制设备的设计、制造、检验和运行维护。
Title:Technical Specification for Valve-level Control Equipment of Flexible DC Transmission System
中国标准分类号:K73
国际标准分类号:29.240
封面预览
拓展解读
在TDIPA 13-2022柔性直流输电阀级控制设备技术规范中,有一项重要的更新是关于阀控系统冗余配置的要求。与旧版相比,新版标准对冗余配置的设计和实施提出了更严格的规定。
以阀控系统冗余配置为例,新标准要求每个阀控系统必须具备至少两个完全独立的控制通道,且这两个通道应分别由不同的电源供电。这种设计旨在确保即使在单一故障情况下,整个阀控系统的功能仍然能够保持完整。
具体应用时,设计人员需要考虑以下几个关键点:
1. 硬件选择:选择具有高可靠性的硬件组件,确保每个控制通道都能独立运行。这包括使用双电源模块,每个模块都应有独立的输入线路,并能自动切换到备用电源。
2. 软件架构:开发支持双通道并行运行的软件架构。这意味着不仅要在硬件层面上实现冗余,在软件层面也要保证两套程序能够同时接收数据并作出决策,必要时还能相互验证状态信息。
3. 测试验证:在实际部署前,必须进行全面的功能性和稳定性测试。特别是要模拟各种可能发生的故障场景,如单个控制单元失效、通信中断等,检查系统是否能正确响应并维持正常工作。
4. 维护策略:制定详细的维护计划,定期检查所有部件的工作状况,及时更换老化或潜在问题的元件。同时,还应该建立快速恢复机制,在发生紧急情况时能够迅速隔离故障部分并启动备用方案。
通过以上措施,可以有效提高柔性直流输电系统的整体可靠性,减少因局部故障而导致的大面积停电风险。这也是TDIPA 13-2022相较于之前版本的一大进步之处。