• 标准下载
  • 行业资料
  • 文献下载
  • 专题推荐
  • 首页
  • 标准
  • TDIPA 6-2022 多端直流线路与汇流母线保护技术规范

优质文档本站推荐优质文档
    TDIPA 6-2022 多端直流线路与汇流母线保护技术规范
    关键词: 多端直流汇流母线保护技术直流线路电力系统
    所属行业

    电力

    文档分类

    行业标准

    文档信息

    pdf格式 / 1.24Mb

    最后更新时间 2025-06-02

    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了多端直流线路与汇流母线保护的技术要求、功能配置、性能指标及试验方法。本文件适用于电压等级为±50kV及以上的多端直流输电系统的线路和汇流母线保护装置的设计、制造、使用和检验。
    Title:Technical Specification for Protection of Multi-terminal DC Lines and Busbars
    中国标准分类号:F2
    国际标准分类号:29.240

  • 封面预览

    TDIPA 6-2022 多端直流线路与汇流母线保护技术规范
  • 拓展解读

    本文以《TDIPA 6-2022多端直流线路与汇流母线保护技术规范》中新旧版本在“差动保护启动阈值”这一关键条文的变化为例进行深入分析。

    在旧版标准中,差动保护启动阈值设定较为保守,仅基于稳态电流变化量来触发。而在新版标准TDIPA 6-2022中,该阈值调整为结合暂态特征和稳态信息综合判断。具体而言,新增了对高频分量的检测要求,并设置了动态调整机制,即根据系统运行状态自动调节保护动作门槛。

    例如,在实际应用时,当检测到线路出现快速故障时,由于暂态高频分量显著增强,保护装置能够迅速响应并准确隔离故障点。这种改进有效避免了因传统固定阈值可能导致的延迟或误动作问题。同时,在正常负荷波动情况下,通过引入自适应算法,确保了保护系统的可靠性与灵敏度之间的平衡。

    此外,实施过程中还需注意配套硬件升级及软件参数校准工作,以充分发挥新标准的优势。例如,需要确保电流互感器具备足够的频率响应能力,以及后台监控系统能及时接收并处理来自前端采集的数据信息。

    综上所述,TDIPA 6-2022对差动保护启动阈值的优化设计极大地提升了多端直流输电系统的安全性和稳定性,对于推动我国高压直流输电技术进步具有重要意义。