资源简介
摘要:本文件规定了水上光伏电站雷电防护装置的检测要求、检测方法、检测周期及检测报告等内容。本文件适用于新建、改建和扩建的水上光伏电站雷电防护装置的检测,其他类似场所可参照执行。
Title:Technical Specification for Lightning Protection Device Testing of Floating Photovoltaic Power Stations
中国标准分类号:K75
国际标准分类号:27.160
封面预览
拓展解读
本文以TAHMS 0004-2023《水上光伏电站雷电防护装置检测技术规范》中关于接地电阻测量方法的变化为例进行分析。与旧版相比,新版标准对这一环节的要求更加细化和严格。
在老版本中,仅要求接地电阻值应小于等于4欧姆,并未给出具体的测量步骤和注意事项。而在新版中,明确规定了使用三极法进行接地电阻测量时,电流极与被测接地体之间的距离应为接地体长度的4到5倍,电压极则需保持在电流极与接地体之间距离的0.6到0.8倍。此外,还强调了测试期间周围土壤湿度对结果的影响,建议在干燥季节前完成测量工作。
这种变化旨在提高检测数据的真实性和准确性,确保水上光伏电站雷电防护装置能够有效发挥作用。实际应用过程中,工作人员应当严格按照新版标准执行,同时结合现场实际情况灵活调整操作细节,以保障整个系统的安全可靠运行。
预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。
当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。
资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。
如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。