资源简介
摘要:本文件规定了直流输电线路杆塔接地引下线的选型原则、技术要求、试验方法及验收规则。本文件适用于新建、改建和扩建的直流输电线路工程中杆塔接地引下线的设计、制造和验收。
Title:Technical Specification for Selection of Grounding Down Conductors of DC Transmission Line Towers
中国标准分类号:K21
国际标准分类号:29.240 -
封面预览
-
拓展解读
在TDIPA 7-2022《直流输电线路杆塔接地引下线选用技术规范》中,有一项重要的变化是关于接地引下线材料选择的规定。相较于旧版标准,新版对材料性能提出了更为严格的要求,特别是对接地引下线的耐腐蚀性和机械强度。
以接地引下线材料为例,旧版标准中对于材料的选择较为宽泛,只要求具有一定的导电性即可。而在TDIPA 7-2022中,明确规定了接地引下线应采用热镀锌钢绞线或者铜包钢线,并且对这些材料的具体规格和性能参数进行了详细说明。例如,热镀锌钢绞线的镀锌层厚度不得小于35微米,铜包钢线的铜层厚度不得小于0.25毫米。这样的规定旨在提高接地系统的长期稳定性和可靠性,减少因腐蚀导致的维护成本和安全隐患。
应用这一条文时,设计人员需要根据实际工程环境来选择合适的材料。首先,要评估当地的土壤条件和气候特征,确定是否需要更高的防腐等级。其次,在施工阶段,必须严格按照设计要求采购符合标准的材料,并做好现场检查工作,确保材料质量达标。最后,在安装过程中要注意保护措施,避免施工过程中的机械损伤影响材料的使用寿命。
通过这样的具体化规定,可以有效提升直流输电线路的安全性和经济性,为电力系统的稳定运行提供坚实保障。
-
下载说明若下载中断、文件损坏或链接损坏,提交错误报告,客服会第一时间处理。
最后更新时间 2025-06-02