资源简介
摘要:本文件规定了现场组装立式圆筒平底钢质液化天然气储罐在试验、干燥、置换及冷却阶段的技术要求、方法和验收标准。本文件适用于设计压力不大于45kPa(表压)、公称容积不小于100m³的现场组装立式圆筒平底钢质液化天然气储罐的试验、干燥、置换及冷却过程。
Title:Design and construction of on-site assembled vertical cylindrical flat-bottomed steel LNG storage tanks - Part 5: Testing, drying, replacement and cooling
中国标准分类号:P53
国际标准分类号:75.160
封面预览
拓展解读
GBT 26978.5-2011是中国国家标准化管理委员会发布的关于现场组装立式圆筒平底钢质液化天然气(LNG)储罐设计与建造的技术规范。该标准的第五部分专门针对储罐在完成建造后的试验、干燥、置换及冷却等关键步骤进行了详细的指导和要求。这些步骤是确保储罐安全运行和长期稳定性的基础,也是LNG储运系统中不可或缺的重要环节。
在LNG储罐的建造完成后,试验环节是验证其结构完整性和功能性能的关键步骤。试验通常包括气密性测试、强度测试以及泄漏检测等。通过这些试验,可以确认储罐是否能够承受内部压力并防止气体泄漏。例如,在某大型LNG接收站的建设中,工程师们采用了超声波检测技术对储罐焊缝进行了全面检查,结果显示所有焊缝均达到标准要求,从而保证了储罐的安全性。
干燥和置换是确保储罐内环境符合LNG储存条件的重要措施。干燥是为了去除储罐内的水分,避免水汽凝结影响储罐的密封性和材料寿命;而置换则是用惰性气体替换空气,以降低氧气含量,减少爆炸风险。例如,在某沿海LNG接收站项目中,技术人员采用氮气置换法,将储罐内的氧含量降至0.5%以下,达到了国际领先水平。
冷却阶段是将储罐从常温状态逐步降温至LNG储存所需的低温环境的过程。这一阶段需要精确控制降温速率,以避免因温度变化导致的材料应力集中。例如,在某内陆LNG储罐项目中,工程师通过分阶段冷却的方式,将储罐温度从室温降至-162℃,整个过程耗时约48小时,成功实现了储罐的平稳过渡。
综上所述,GBT 26978.5-2011标准为LNG储罐的试验、干燥、置换及冷却提供了详尽的操作指南和技术支持。这些步骤不仅关系到储罐的运行效率,也直接影响到整个LNG产业链的安全与环保性能。因此,在实际应用中,严格遵循该标准的要求至关重要。