摘要:本文件规定了在污秽条件下使用的直流系统高压绝缘子的选择和尺寸确定的原则、方法和程序。本文件适用于额定电压高于1000V的直流系统用绝缘子的选择和设计。
Title:Selection and dimensioning of high-voltage insulators for use in contaminated conditions - Part 4: Insulators for DC systems
中国标准分类号:K21
国际标准分类号:29.080
封面预览
拓展解读
GBT 26218.4-2019 是中国国家标准,用于指导在污秽条件下选用和设计用于直流系统的高压绝缘子。以下是关于此标准的一些常见问题及其解答。
问题描述: GBT 26218.4-2019 的适用范围是什么?
详细回答: GBT 26218.4-2019 主要适用于在污秽条件下运行的直流系统中的高压绝缘子选择和尺寸确定。它涵盖了绝缘子的设计、材料选择、污秽等级划分以及相关参数计算等内容。该标准不适用于交流系统或特殊环境下的绝缘子设计。
问题描述: 如何根据标准划分绝缘子运行环境的污秽等级?
详细回答: 根据 GBT 26218.4-2019,污秽等级分为四个级别(S1 至 S4),具体划分依据包括环境中的盐密(ESDD)和灰密(NSDD)。例如,S1 级为轻度污秽,S4 级为重度污秽。不同污秽等级对应不同的爬电距离要求,具体数值需参考标准附录。
问题描述: 如何根据标准确定绝缘子的尺寸?
详细回答: 绝缘子尺寸的确定需要综合考虑电压等级、污秽等级、海拔高度等因素。标准提供了详细的计算公式和表格,例如爬电距离的最小值可以通过公式 L = K × U / (k × d) 计算,其中 L 表示爬电距离,K 为修正系数,U 为系统电压,d 为绝缘子直径。
问题描述: 标准对绝缘子材料的选择有哪些要求?
详细回答: 根据标准,绝缘子材料的选择应满足机械强度、耐腐蚀性和电气性能的要求。常用的材料包括瓷质、玻璃和复合材料。对于直流系统,还需特别关注材料的耐电弧和耐老化性能。标准中推荐使用高性能复合材料以适应恶劣环境。
问题描述: 是否可以将交流绝缘子直接用于直流系统?
详细回答: 不可以。交流绝缘子和直流绝缘子的设计原理不同,直流系统对绝缘子的耐电弧和耐老化性能有更高的要求。因此,必须根据 GBT 26218.4-2019 的规定选用专门设计的直流绝缘子。
问题描述: GBT 26218.4-2019 与之前的版本有何区别?
详细回答: 相较于早期版本,GBT 26218.4-2019 在污秽等级划分、计算方法和材料性能要求上进行了更细致的规定。此外,增加了对复合材料的应用建议,并完善了海拔高度对绝缘子性能的影响分析。
问题描述: 在实际工程中如何更好地应用该标准?
详细回答: 在实际应用中,应结合现场环境条件进行详细的污秽评估,并根据标准提供的方法计算所需的爬电距离和伞形结构。同时,定期检查绝缘子的表面状况,及时更换损坏或老化的部件,以确保系统的安全运行。