  • GBT 25387.2-2010 风力发电机组 全功率变流器 第2部分:试验方法

    GBT 25387.2-2010 风力发电机组 全功率变流器 第2部分:试验方法
    风力发电机组全功率变流器试验方法风电电力电子
    17 浏览2025-06-09 更新pdf0.4MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了风力发电机组全功率变流器的试验方法,包括电气性能、环境适应性、安全性及电磁兼容性的测试要求和步骤。本文件适用于额定功率在1.5MW及以上的风力发电机组用全功率变流器的型式试验、出厂试验和现场试验。
    Title:Wind Turbine Generators - Full-power Converters - Part 2: Test Methods
    中国标准分类号:K83
    国际标准分类号:27.180

  • 封面预览

    GBT 25387.2-2010 风力发电机组 全功率变流器 第2部分:试验方法
  • 拓展解读

    GBT 25387.2-2010 风力发电机组全功率变流器试验方法

    GBT 25387.2-2010 是中国国家标准化管理委员会发布的关于风力发电机组全功率变流器的试验方法标准,旨在规范和指导风力发电领域的技术发展与设备检测。这一标准为风力发电机组的核心部件——全功率变流器提供了详细的测试要求和技术指标,确保其性能稳定、安全可靠。

    作为风力发电系统的重要组成部分,全功率变流器承担着将风能转化为电能并接入电网的关键任务。因此,GBT 25387.2-2010 的出台对于提升风力发电系统的整体效率具有重要意义。该标准不仅涵盖了变流器的基本功能测试,还涉及了环境适应性、电磁兼容性和长期运行稳定性等多方面的评估。

    主要测试内容

    根据 GBT 25387.2-2010 的规定,全功率变流器的试验方法主要包括以下几个方面:

    • 电气性能测试:包括输入输出电压、电流波形质量、功率因数等参数的测量。这些测试能够验证变流器是否符合设计要求,确保其在不同工况下的高效运行。
    • 环境适应性测试:通过高低温循环、湿热环境模拟等方式,评估变流器在极端条件下的工作表现。例如,在寒冷地区,变流器需要承受低温环境,而在沿海地区则需应对高湿度和盐雾侵蚀。
    • 电磁兼容性测试:检测变流器对周围电子设备的干扰程度以及自身对外界干扰的抵抗能力。这对于避免电网波动和设备故障至关重要。
    • 耐久性测试:通过长时间满负荷运行实验,验证变流器的寿命和可靠性。例如,某风电场曾对一台采用该标准测试的变流器进行了连续6个月的满载运行测试,结果表明其性能始终保持稳定。

    实际应用案例

    以某知名风电企业为例,其生产的风力发电机组采用了符合 GBT 25387.2-2010 标准的全功率变流器。在一次为期一年的实地运行监测中,该变流器表现出色,不仅成功抵御了冬季零下30℃的低温环境,还在夏季高温高湿条件下保持了良好的运行状态。此外,其电磁兼容性测试结果显示,该变流器对周边设备的干扰极小,完全满足国际标准要求。

    综上所述,GBT 25387.2-2010 标准为风力发电行业提供了科学严谨的技术指导,推动了我国风电技术的快速发展。未来,随着新能源需求的不断增长,该标准将在更多领域发挥重要作用。

  • 下载说明

    预览图若存在模糊、缺失、乱码、空白等现象,仅为图片呈现问题,不影响文档的下载及阅读体验。

    当文档总页数显著少于常规篇幅时,建议审慎下载。

    资源简介仅为单方陈述,其信息维度可能存在局限,供参考时需结合实际情况综合研判。

    如遇下载中断、文件损坏或链接失效,可提交错误报告,客服将予以及时处理。

  • 相关资源
    下一篇 GBT 25387.1-2010 风力发电机组 全功率变流器 第1部分:技术条件

    GBT 25386.2-2010 风力发电机组 变速恒频控制系统 第2部分:试验方法

    GBT 25387.1-2021 风力发电机组 全功率变流器 第1部分:技术条件

    GBT 25387.2-2021 风力发电机组 全功率变流器 第2部分:试验方法