摘要:本文件规定了数据中心环境的技术要求和治理规范,包括基础设施、能源效率、环境影响、安全管理等方面的内容。本文件适用于新建、改建和扩建的数据中心设计、建设和运营管理。
Title:Technical Requirements and Governance Specifications for Data Center Environment
中国标准分类号:L80
国际标准分类号:35.200
封面预览
拓展解读
数据中心环境管理中的温湿度控制要求解析——以TNIISA 004-2023新旧版对比为例
在TNIISA 004-2023《数据中心环境技术要求及治理规范》中,温湿度控制是确保设备正常运行的关键指标之一。本文将聚焦于新版标准与旧版标准在此项要求上的主要变化,并深入探讨其应用方法。
相较于旧版标准,TNIISA 004-2023对数据中心内温度和相对湿度的具体数值进行了调整。具体而言,旧版标准规定机房内的温度范围为18℃至27℃,相对湿度保持在40%-60%之间。而新版标准则放宽了这一限制,允许温度范围扩大至15℃至30℃,同时相对湿度可控制在35%-75%范围内波动。
这种调整并非放松管理,而是基于现代信息技术的发展以及实际运维经验的积累做出的优化。首先,随着电子元器件耐受能力的提升,适度提高环境温度有助于降低能耗,符合绿色节能理念;其次,在湿度方面适当放宽也能够减少因频繁调节而导致的成本增加,同时避免湿度过低引发静电问题。
对于如何有效实施这些新的温湿度控制标准,建议从以下几个方面着手:一是加强监测系统建设,采用高精度传感器实时采集数据,确保各项参数始终处于合理区间内;二是完善应急预案机制,在极端天气或其他特殊情况下能够迅速响应并采取措施维持稳定状态;三是定期开展培训活动,提高工作人员的专业技能和服务水平,确保日常维护工作的高效执行。
总之,《数据中心环境技术要求及治理规范》TNIISA 004-2023通过对温湿度控制要求的修订,体现了更加科学合理的管理思路。只有全面理解和正确运用这些规定,才能真正保障数据中心的安全可靠运营。