资源简介
摘要:本文件规定了1100kV高压交流隔离开关和接地开关的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。本文件适用于额定电压为1100kV的高压交流隔离开关和接地开关,其他电压等级的隔离开关和接地开关可参照执行。
Title:GBT 24837 - 2018 High Voltage AC Disconnecting Switches and Earthing Switches for 1100kV
中国标准分类号:K21
国际标准分类号:29.120
封面预览
拓展解读
GBT 24837-2018 是中国国家标准化管理委员会发布的关于1100kV高压交流隔离开关和接地开关的技术标准。该标准为高压输电系统中关键设备的设计、制造、安装和运行提供了重要的技术依据。
隔离开关和接地开关是电力系统中不可或缺的组成部分,它们在确保电力系统的安全性和可靠性方面发挥着重要作用。本文将从标准的主要内容、技术要求以及实际应用中的意义三个方面进行探讨。
GBT 24837-2018 标准详细规定了1100kV高压交流隔离开关和接地开关的性能参数、结构设计、试验方法以及验收规则。以下是标准的核心内容:
GBT 24837-2018 在技术要求上具有以下几个创新点:
这些技术要求不仅提升了设备的整体性能,还为未来高压输电系统的智能化发展奠定了基础。
GBT 24837-2018 的实施对于电力行业具有重要意义: