资源简介
摘要:本文件规定了钢-UHPC组合梁桥的养护技术要求、检测与评估方法、维修加固措施及日常管理内容。本文件适用于钢-UHPC组合梁桥的养护工作。
Title:Maintenance Specification for Steel-UHPC Composite Girder Bridges
中国标准分类号:U46
国际标准分类号:93.020
封面预览
拓展解读
针对《TCSPSTC 92-2022钢-UHPC组合梁桥养护规范》与旧版标准相比,有一项显著的变化是关于钢-UHPC组合梁桥中UHPC层裂缝控制的新要求。在旧版规范中,对于UHPC层裂缝宽度的控制较为宽松,而在新版规范中,对裂缝宽度的限制更加严格,并且增加了具体的监测和处理措施。
以“UHPC层裂缝宽度控制”为例,新版规范提出当裂缝宽度超过0.1mm时,应立即采取措施进行修复。首先需要确定裂缝产生的原因,常见的原因包括温度变化、混凝土收缩、荷载作用等。如果是由于温度变化或混凝土收缩引起的轻微裂缝,可以通过表面封闭法进行处理,即使用高性能防水材料将裂缝封闭,防止水分侵入导致钢筋锈蚀。若裂缝是由荷载作用引起,则需根据实际情况调整结构设计,必要时可采用加固措施如粘贴碳纤维布或增加支撑点等方式来提高结构承载能力。
此外,新版规范还强调了定期巡查的重要性,要求每季度至少进行一次全面检查,特别是对于那些已经出现裂缝的部位,要增加巡查频率。巡查内容除了观察裂缝的发展情况外,还包括检查连接件的状态以及是否有其他潜在问题。一旦发现裂缝有扩大的趋势或者伴随其他异常现象,应及时上报并组织专业人员进行评估和处理。
总之,《TCSPSTC 92-2022钢-UHPC组合梁桥养护规范》通过对UHPC层裂缝宽度更严格的控制,旨在延长桥梁使用寿命,保障行车安全。这不仅反映了我国桥梁工程技术的进步,也体现了国家对基础设施维护管理日益重视的态度。因此,在实际工作中严格执行这一标准显得尤为重要。