  • TNXJX 047-2023 文物建筑防雷工程施工和质量验收 技术要求

    TNXJX 047-2023 文物建筑防雷工程施工和质量验收 技术要求
    文物建筑防雷工程施工质量验收技术要求
    14 浏览2025-06-02 更新pdf2.56MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了文物建筑防雷工程施工的技术要求、质量控制和验收方法。本文件适用于文物建筑防雷工程的设计、施工及验收。
    Title:Technical Requirements for Lightning Protection Engineering Construction and Quality Acceptance of Cultural Relics Buildings
    中国标准分类号:P54
    国际标准分类号:91.120

  • 封面预览

    TNXJX 047-2023 文物建筑防雷工程施工和质量验收 技术要求
  • 拓展解读

    文物建筑防雷工程中关于接地装置设置的新旧标准差异解析

    在文物建筑防雷工程领域,接地装置的设置是确保文物安全的重要环节。对比TNXJX 047-2023与旧版标准,我们可以发现关于接地装置的具体要求有了显著变化。其中,接地电阻值的规定尤为关键。

    旧版标准通常要求接地电阻值不大于10欧姆,但在TNXJX 047-2023中,这一数值被细化为不同情况下的具体规定:对于土壤电阻率较高的地区,允许放宽至20欧姆;而对于土壤电阻率较低且文物价值极高的场所,则要求降低至5欧姆。这种调整体现了对实际条件的尊重以及对文物保护更高层次的追求。

    例如,在某处古建筑群的防雷工程中,经测量土壤电阻率为1000Ω·m。依据新标准,该工程的接地电阻值可以放宽到10欧姆。施工单位据此采用了复合接地体的方式,通过在原有接地网基础上增加锌包钢接地极来降低电阻。施工时需注意埋设深度不低于0.8米,并保证接地体之间的距离不少于其长度的两倍,以达到最佳效果。

    此外,新标准还强调了接地装置的隐蔽性,要求其不得暴露于地表,避免因人为活动造成破坏。因此,在施工过程中,应结合地形地貌合理规划,必要时可采用绿化覆盖等措施加以保护。

    总之,TNXJX 047-2023通过对接地电阻值的差异化管理,使防雷工程更加科学合理,既保障了文物的安全,又兼顾了经济性和可行性。