    摘要:本文件规定了高压直流换流站用无间隙金属氧化物避雷器的术语和定义、使用条件、技术要求、试验方法、验收规则以及标志、包装、运输和贮存。本文件适用于额定电压为750kV及以下的高压直流换流站用无间隙金属氧化物避雷器。
    Title:Guide for gapless metal oxide surge arresters used in HVDC converter stations
    中国标准分类号:K21
    国际标准分类号:29.240

  • 封面预览

    GBT 22389-2008 高压直流换流站无间隙金属氧化物避雷器导则
  • 拓展解读

    GBT 22389-2008主要内容

    《高压直流换流站无间隙金属氧化物避雷器导则》(GBT 22389-2008)规定了高压直流换流站中无间隙金属氧化物避雷器的设计、制造、试验和运行维护的基本要求。该标准适用于额定电压为±500kV及以上的直流换流站用避雷器。

    • 设计要求:明确了避雷器的结构设计、材料选择以及性能参数。
    • 制造要求:包括生产过程中的质量控制和工艺规范。
    • 试验要求:详细说明了出厂试验和现场试验的具体项目和方法。
    • 运行维护:提供了避雷器在运行期间的检查、维护和故障处理指南。

    与老版本的变化

    相比老版本,GBT 22389-2008的主要变化体现在以下几个方面:

    • 技术指标提升:增加了对避雷器耐受能力的要求,特别是针对高能量冲击的耐受性。
    • 试验项目更新:新增了一些新的试验项目,例如老化试验和温升试验,以确保避雷器在长期运行中的可靠性。
    • 环保要求:引入了对材料环保性的要求,避免使用对环境有害的材料。
    • 安装指导:补充了详细的安装指导,以减少安装过程中可能产生的问题。