• 首页
  • 查标准
  • 下载
  • 专题
  • 标签
  • 首页
  • 标准
  • 电力
  • GBT 21218-2007 电气用未使用过的硅绝缘液体

    GBT 21218-2007 电气用未使用过的硅绝缘液体
    硅绝缘液体电气设备绝缘性能化学特性质量要求
    13 浏览2025-06-09 更新pdf0.79MB 未评分
    加入收藏
    立即下载
  • 资源简介

    摘要:本文件规定了电气用未使用过的硅绝缘液体的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。本文件适用于电气设备中作为绝缘介质的硅绝缘液体。
    Title:Electrical grade unused silicon insulating liquid
    中国标准分类号:K21
    国际标准分类号:29.040

  • 封面预览

    GBT 21218-2007 电气用未使用过的硅绝缘液体
  • 拓展解读

    GBT 21218-2007 电气用未使用过的硅绝缘液体

    GBT 21218-2007 是中国国家标准,用于规范电气设备中使用的未使用过的硅绝缘液体的技术要求和测试方法。这种液体在电力系统中起着至关重要的作用,其性能直接影响到设备的安全性和可靠性。

    硅绝缘液体因其优异的电气绝缘性能、耐热性和化学稳定性,被广泛应用于变压器、电容器和其他高压电气设备中。本标准详细规定了这类液体的物理、化学和电气特性,以确保其在实际应用中的可靠表现。

    技术要求

    根据 GBT 21218-2007 的规定,未使用过的硅绝缘液体需要满足以下主要技术指标:

    • 外观:液体应清澈透明,无可见杂质。
    • 密度:在 20°C 下,密度应在规定的范围内。
    • 击穿电压:液体的击穿电压需达到或超过标准值,以保证足够的绝缘强度。
    • 介质损耗因数:液体的介质损耗因数应低于某一阈值,以减少能量损失。
    • 水分含量:液体中的水分含量不得超过限定值,以防止绝缘性能下降。

    测试方法

    为了验证硅绝缘液体是否符合上述技术要求,标准中列出了具体的测试方法:

    • 外观检查:通过目视观察液体的透明度和杂质情况。
    • 密度测量:采用比重瓶法或其他合适的方法进行测量。
    • 击穿电压测试:按照标准规定的试验装置和程序进行测试。
    • 介质损耗因数测试:使用阻抗分析仪等设备进行精确测量。
    • 水分含量测定:采用卡尔·费休法或其他认可的方法。

    结论

    GBT 21218-2007 为电气用未使用过的硅绝缘液体提供了全面的质量控制标准,确保其在电力系统中的安全和高效运行。通过对液体的各项指标进行严格测试,可以有效避免因绝缘液体质量问题导致的设备故障,从而保障电力系统的稳定运行。