资源简介
摘要:本文件规定了燃煤锅炉脱硫废水采用烟气余热浓缩干燥技术的工艺要求、系统设计原则、运行管理及监测方法。本文件适用于燃煤电厂及其他使用燃煤锅炉的企业在脱硫废水处理中应用烟气余热浓缩干燥技术的实施与管理。
Title:Technical Guideline for Concentration and Drying of Desulfurization Wastewater from Coal-fired Boilers Using Flue Gas Waste Heat
中国标准分类号:X701
国际标准分类号:13.040.20
封面预览
拓展解读
燃煤锅炉脱硫废水处理是环保领域的重要课题,TACEF 052-2022《燃煤锅炉脱硫废水烟气余热浓缩干燥技术指南》的发布为相关工程提供了系统化的指导。本文以“烟气余热利用效率提升”为核心,重点解读新旧版标准中关于烟气温度控制的关键变化及应用方法。
在旧版标准中,对烟气出口温度的要求较为宽松,仅规定不低于露点温度即可。然而,新版标准将这一要求细化为“应根据脱硫废水特性以及设备材质确定最低烟气出口温度,并确保该温度高于露点温度至少20℃”。这一调整旨在避免因过低的烟气出口温度导致设备腐蚀或结垢问题,同时提高能源利用率。
具体实施时,企业需首先测定所用脱硫废水的化学成分,特别是氯离子、硫酸根等易形成结垢物质的含量。其次,结合干燥装置内换热器材质选择合适的最低出口温度范围。例如,当废水中氯离子浓度较高时,推荐将烟气出口温度维持在130℃以上。此外,在实际操作过程中,可通过安装在线监测设备实时监控烟气温度变化,一旦发现接近设定下限时及时调整供热参数,比如增加热风流量或降低废水喷淋速率。
通过严格执行新版标准中的烟气温度控制措施,不仅能够有效保护设备延长使用寿命,还能显著提升整体工艺的经济性和稳定性,实现节能减排的目标。